论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 9179阅读
  • 27回复

[热点讨论]基坑换撑方面的问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线shgq

发帖
166
土币
1132
威望
34
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2007-09-08
还是将你的初步方案发上来,让大家出出主意吧。这样更有针对性。
离线高铉清

发帖
225
土币
970
威望
951
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2007-12-25
1、楼板做支撑; A#gmKS<J/7  
2、在侧墙之间架设钢管支撑 ]o <'T.x  
混凝土强度达到设计强度100%。
离线小铁锹

发帖
144
土币
1207
威望
347
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2007-12-25
谢谢楼主了
离线ubuntu

发帖
44
土币
701
威望
87
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2007-12-27
一般利用楼板换撑。
离线zhenzuling

发帖
454
土币
4142
威望
1322
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2007-12-28
在地铁工程中,如果楼板可作为支撑来换撑的话,那就不叫换撑了,换撑是作一层结构要拆两道撑,这种工况最好避免,因为换撑引起的位移较大,是最不利的工况,如果真要换撑可在做结构侧墙时预埋钢板,该层结构完成强度达80%(设计确定)安装钢管撑换撑。
离线libaobao

发帖
2726
土币
41
威望
14326
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2009-05-22
非常不错的资料
离线瑾涵

发帖
287
土币
5
威望
1155
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2009-08-21
顶一下,赚个小钱
离线两秒
发帖
3
土币
382
威望
32
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2010-03-27
谢谢,好贴
离线lzw_ustb

发帖
1198
土币
10080170
威望
2210
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2010-05-31
换撑设计简单,施工中有诸多困难,利用板做换撑,遇到汽车坡道怎么办?遇到后浇带怎么办?
离线windyxsw

发帖
2292
土币
85
威望
13934
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2010-06-02
学到不少东西~ $ 2'AY  
离线hustzzx

发帖
21
土币
377
威望
75
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2010-06-02
换撑哪有你们说的那么复杂啊,凡是基坑做内支撑的,都需要换撑嘛。 49b#$Xq  
楼板结构施工完成并达到设计强度后, %Od?(m"&  
在地下室侧壁与支护桩(墙)间对应楼板部位设置混凝土薄板就可以传力了。 bQG2tDvu[  
混凝土板强度达到80%后就可以拆除内支撑了。
离线董永

发帖
184
土币
2321
威望
1680
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2010-06-03
我是进来听专家组成员的讲座的。 ceN*wkGyB  