“地基验槽”两面观 |8h<Ls_
在建筑工程施工过程中,为了确保上部结构的安全,有一道非常重要的隐蔽工程需要经过有关各方工程技术人员严格地检验确认后,才能进入下道工序的施工,这就是“地基验槽” ,规范上的叫法是“地基与基础施工勘察”。筏形基础、箱形基础和带形基础基本都是建造在自然土层(天然地基)或人工改造后的土层上的,完全依靠基础所在的土层(持力层)来支撑上部结构。“地基验槽”对于完全依靠基础所在的土层(持力层)来支撑上部结构的建筑是非常重要的。 &eT)c<yhyK
“地基验槽”的比照标准是《地质详勘报告》和施工图设计文件。 jpqq>Hbg_
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》给出了天然地基基础基槽检验要点: x{C=r dp__
1、核对基坑的位置、平面尺寸、坑底标高、(放坡); 50(/LV1
2、核对基坑土质和地下水情况; j[yGfDb
3、空穴、古墓、古井、防空掩体及地下埋设物的位置、深度、性状。 f8)D|
又说: =8j;!7p
遇到下列情况之一时,应在基坑底普遍进行轻型动力触探: Ix%h/=I
1、持力层明显不均匀; viAvD6e
2、浅部有软弱下卧层; {>G\3|^D
3、有浅埋的坑穴、古墓、古井等,直接观察难以发现时; 'z2}qJJ)
4、勘察报告或设计文件规定应进行轻型动力触探时。 +}X?+Epm
基槽检验应填写验槽记录或检验报告。 #H(|+WEu
而与桩基础底部直接接触的土层人们显然是无法目测检验的。桩基和人工改造以后的地基,则需要经过更为科学的检测方法、工具或设备来确定是否满足设计要求,仅靠人们的主观判断是不够的。 Wy,DA^\ef
桩基础采用静载荷试验的方法进行特征承载力检验、采用低应变动力测试检验成桩的完整性。 Va06(Cq
桩基础的基槽检验要点可以归纳为: 28-6(oG
1、核对基坑的位置、平面尺寸、坑底标高、(放坡); y>u+.z a|
2、核对基坑地下水情况; 0b=OK0n!%
3、空穴、古墓、古井、防空掩体及地下埋设物的位置、深度、性状; [zK|OMxoV
4、桩顶标高、桩位偏差。 FZnkQ
n6[bF"v
因此,“天然地基”基槽和桩基基槽的验收内容和要点是不一样的。 xmTa$tR+
@?{n`K7{`
,qpn4`zE~
——来自网易圣诞(yy225cn) 博客 {!xPq%
Lm9y!>1"O