离线tym29

发帖
74
土币
1855
威望
292
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2010-05-31
个人觉得,0~2m 的土虽然未因水位下降而产生附加应力变化,但降水引起土相对桩产生位移,由此产生负摩阻力,故中性点以上均须考虑负摩阻力。
离线dingyafeng

发帖
294
土币
1
威望
50
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2010-05-31
2.51是怎么来的?
离线gaofei107

发帖
149
土币
13
威望
1370
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2010-05-31
不可多得的资料!谢谢!!
离线valet

发帖
68
土币
50002
威望
630
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2010-06-01
规范在这部分是有明显缺陷的。
离线yxpbdc

发帖
95
土币
186
威望
21
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2011-02-25
我也觉得有问题,这样算也不太准确吧
一切灵感和智慧都来源于那双聪明的耳朵,有什么困难和烦恼请摇摇耳朵吧!!!
离线梦醒时分

发帖
94
土币
851
威望
4
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2011-08-12
        个人一点愚见,同楼主分享一下:
         负摩阻力产生原因是桩周土相对桩身向下位移而产生的桩周土对桩向上的摩擦力。地下水位下降引起原水位下土体固结沉降而产生负摩阻力,原水位以上土体肯定也要随之下降,要算的。
离线梦醒时分

发帖
94
土币
851
威望
4
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2011-08-12
回 6楼(wangzxc) 的帖子
        因为该层粘土上覆土层有效应力增加,作用于该层粘土从而引起土体压缩沉降,土体有相对桩身向下的位移或趋势,就要计算负摩阻力。但是这个计算深度是个问题,中性点的定义是桩周土与桩沉降速率相等,相对桩没有滑动,具体有多厚土体受上覆荷载影响而沉降是关键。
离线梦醒时分

发帖
94
土币
851
威望
4
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2011-08-12
回 7楼(zndxshm) 的帖子
        规范是按最不利因素考虑的,计算出来的负摩阻力相对实际偏大,具体情况还要看有效应力增加多少或荷载增加多少来顶的。所以计算负摩阻力中,中性点的选取是关键。中性点的定义是桩周土与桩沉降速率相等,相对桩没有滑动,具体有多厚土体受上覆荷载影响而沉降是重点。
离线梦醒时分

发帖
94
土币
851
威望
4
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2011-08-12
        
         11楼的回答很精彩,中性点的选取关键还是看受上覆荷载或有效应力增加影响的压缩层厚度。
离线gschen

发帖
153
土币
65
威望
17
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2011-10-15
围观学习下
离线bailu416

发帖
84
土币
1334
威望
0
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2012-03-15
学习了学习了
离线kissme

发帖
145
土币
1380
威望
696
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2012-03-15
负摩阻力的计算还有待改进,它和桩顶荷载、土的参数等多种因素