瑾涵:我遇到过相似工程,基坑6m深,新建地下室底板距离原6层楼酒店底板最近1m,新建底板在原有底板下2.25m,本想用预应力锚杆解决。在桩基施工(挤土桩)时,酒店已经出现裂缝。考虑到锚杆对于基地的影响、控制位移的风险,最后还是采用工法桩,坑内带斜撑解决。现在封顶,旁边酒店没有 .. (2009-02-28 17:07) -NBiW6b~
UID:273669
UID:102705
UID:286657
闲来听潮:1、锚杆成孔时对相邻建筑物地基肯定会有影响,归于浅基础持力层土层较差时影响会大一些,土层好一些时影响会小一些。离相邻基础底板标高较近的影响会大一些,较远的影响会小一些。 J=L`]XE 2、地下水埋深较浅时,锚杆成孔如果揭穿含水层,则会出现侧壁涌水淅土流砂的问题,导致无法成孔, .. (2009-02-22 11:28) YlB["@\[B