说不上是最成功,自己认为是较为成功的一件支护设计: +0&^.N
一工厂因环保要求,在原生产车间西墙外设计一处理水池,深度7.5米,受场地空间限制水池东侧池壁外缘和原车间筏板基础外缘仅有0.6m,池壁设计厚度为0.30m,筏基底标高为-2.6m,基底至池底深度范围内土层为中密-密实粉土,地下水埋深在15m以下,因工期和施工条件限制,灌注桩、钢板桩、锚杆的支护方案均被否定,通过与建设单位协商,决定采用土钉墙支护,先施工其它部位的支护,车间基础外侧的土方最后开挖,开挖时土钉注浆和喷细石混凝土均采用早强水泥,池壁混凝土施工不支设外侧模板,直接采用细石混凝土面层代替。土钉墙方案的工期比灌注桩支护方案的施工工期少18天,费用节约30余万元。现水池工程已竣工,质量优良。