4 加固方案的实施 L@{!r=%_>
4.1 锚杆静压桩的基本参数 )p$\gwr=2
⑴桩身为预制钢筋混凝土方桩,桩身截面20×20cm,混凝土强度C30配主筋4ф12,箍筋ф6@200。 _ yfdj[Ot`
⑵桩长10m,分四段浇制,每段长2.5m,其中底段带桩靴。各桩段之间用焊接法接桩(或硫磺胶泥)。 uQGz;F x
⑶由基础设计图可知,基础梁底标高为-2.3m,则锚杆静压桩的底标高约为-12.3m,对照相应的工程地质勘察报告提供的土层主要设计参数,可以算出每根锚杆静压桩的单桩承载力标准值平均为150KN。 7$!`p,@we/
4.2 锚杆静压桩的布置及数量 87QZun%
⑴布置原则,根据建筑物上部荷载差异较大的特点,锚杆静压桩桩孔的布置以荷载较大部位密一些,而荷载较小部位少一些为原则。 le7
`uz!%
⑵锚杆静压桩的数量总共计360根。
gd337jw
⑶360根锚杆静压桩压入后,可以补充水泥土搅拌桩复合地基承载力达54,000KN。 \8;Qv
4.3 关于锚杆静压桩的施工 "El^38Ho
⑴压桩孔预留与锚杆设置 lpl8h4d
锚杆静压桩施工应与上部结构施工穿插进行,即在浇注基础时,在基础内按锚杆静压桩的布置图预留呈倒锥形压桩方孔,方孔尺寸上口为250×250mm,下口为300×300mm,沿方孔四周一定距离预埋4根锚杆,锚杆直径Φ25,锚杆上的螺纹与螺距根据施工机具及反力架来确定。 Q7,EY /
与此同时,浇制预制混凝土桩段。 xT9Yes&
⑵锚杆静压桩施工工序 ^ckj3Y#;
在基础和基础梁浇筑后,底层架空板暂不铺设,然后可照常进行上部结构施工,在上部结构施工前必须在基础上设置沉降观测点。在施工过程中必须做好建筑物的沉降观测工作,根据沉降观测数据,确定锚杆静压桩的压桩时间与压桩数量。锚杆静压桩压桩时间原则上在四层楼面完成后开始,压桩顺序及进度由沉降观测数据确定,沉降大的部位先压,沉降小的部位后压,甚至不压桩。底架空板待静压补桩完成后再行铺设。 hq/J6 M
5 加固效果 *0%4l_i
由于锚杆静压桩补强具有信息法施工的特点,所以在结构施工至第一层时就开始进行沉降观测,根据各沉降点的观测数据,计算其差异沉降;当最大差异沉降差达到10mm时,即在沉降量大侧进行锚杆静压桩施工。图2、图3分别为建筑物的沉降观测点的布置图和锚杆静压桩施工过程至建筑物竣工后近一年时间各观测点的沉降量。建筑物的沉降基本均匀,差异沉降在规范允许范围内。由此可见,加固效果非常好,该加固处理方案是成功的。 uy/y wm/?=
AIuMX4nb
图2 建筑物的沉降观测点布置图 图3 各沉降观测点x的沉降量S曲线图