今天又仔细看了一下 Fz 6&.f
我觉得这个桩基本上已经不能用了 NPFrn[M$
很明显,这是个公路桥的桩柱接盖梁的下部结构。 {ejJI/o0
从土质看,这是个摩擦桩。桩周土都开挖了15m左右,就算你回填的再好,按规范。这部分土也不能提供摩阻力了。所以,即使把桩身补好。桩侧土已经破坏。已经是个废桩。 :nPLQqXGQ
安全的做法是,另外再施工一根或2根桩替代这根桩,当然,已经开挖部分的土层还是不能提供摩阻力,所以得打更深。 x2M'!VK>n1
另外,我看另一根桩离现在开挖的这个坑边也不远了,大概有多少距离?桩侧土还能按规范那样,提供摩阻力么?