论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 5949阅读
  • 28回复

[热点探讨]CFG桩复合地基设计中负摩阻力如何计取? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线jialihong

发帖
314
土币
15
威望
459
原创币
0
只看该作者 24楼 发表于: 2007-12-14
首先CFG桩如果真的出现负摩阻力,在施工与检测中是无法发现的,因为这时上部载荷还没有施加到复合地基上,桩间土沉降大于CFG桩沉降的现象显现不出来;其次CFG桩复合地基属于复合地基不是桩基,就是在负摩阻力出现的地方CFG桩断了,对整体复合地基承载力影响不大,置换率没有减小。我做的CFG桩复合地基出现过在某个浅层深度出现大片断桩现象,我判断是因为打桩机在一定时间段重新回到原桩位附近造成的,不是因为负摩阻力造成的
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 25楼 发表于: 2007-12-17
在负摩阻力出现的地方CFG桩断了,对整体复合地基承载力影响不大, F;dUqXUu  
?????????????????
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线西门公子

发帖
603
土币
3177
威望
1112
原创币
0
只看该作者 26楼 发表于: 2007-12-18
缛垫层才有多厚呀,100-300,这么小能产生多少沉降,楼主考虑的很细。
为岩土事业奋斗
离线lujianrong0

发帖
328
土币
791
威望
383
原创币
0
只看该作者 27楼 发表于: 2007-12-19
3米桩长还不如改为柱锤挤密 %<w)#eV?  
Cuq=>J  
顺便问句,此老帽可是
离线www2002

发帖
4338
土币
28
威望
11343
原创币
0
只看该作者 28楼 发表于: 2008-10-31
支持一下!谢谢啦!!
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站