只看该作者 24楼 发表于: 2014-07-21
应该是孔深度不够
离线hebeidou

发帖
40
土币
172
威望
13
原创币
0
只看该作者 25楼 发表于: 2014-07-21
根据抗震规范,存在饱和的砂土或粉土的地基,应进行液化判别。粉质粘土为非液化土层,初判不液化即可。和审图专家沟通下,看看审图专家是什么意思。另外,如果是丁类或可以不需实测剪切波速的场地,可根据场地内20米钻孔给出估计的剪切波速值。如果本场地没有深孔,那就借用相邻场地数据,但是应给出相邻场地与本场地位置、距离关系。 diHK  
X .,Lmh  
看花开花谢,听潮起潮落
离线牧牛人

发帖
64
土币
43
威望
8
原创币
0
只看该作者 26楼 发表于: 2014-07-22
   打酱油
没有做不到 只有想不到
离线feijian2004

发帖
740
土币
5003
威望
30
原创币
0
只看该作者 27楼 发表于: 2014-07-22
需要至少20米的范围,所以要打20米的孔
离线angelopiston

发帖
59
土币
115
威望
2
原创币
0
只看该作者 28楼 发表于: 2014-07-28
没听说过粉粘要判液化。。。 z0H+Or  
道行浅了。。
离线q616560175

发帖
88
土币
54
威望
12
原创币
0
只看该作者 29楼 发表于: 2014-07-28
应该不需要。只有粉土与砂土在地下水位下才判别把
我是岩土人,为你打基础
离线751769318

发帖
7
土币
43
威望
1
原创币
0
只看该作者 30楼 发表于: 2014-07-29
这个报告能不能让我看看啊!我也遇到了这个!!!!
离线gaozhan

发帖
55
土币
3532
威望
-27
原创币
0
只看该作者 31楼 发表于: 2014-08-06
建筑工程粉质粘土不需判别液化,粉土和粉质粘土是不同的概念,详见《建筑抗震设计规范》4.3节和《岩土工程勘察规范》3.3.4条和3.3.5条的规定。
高瞻
离线79603911

发帖
40
土币
97
威望
1
原创币
0
只看该作者 32楼 发表于: 2014-08-28
如果专家提出,那几取3-6个扰动样,送实验室,做粘粒含量的试验,大于10%就可以初判不液化
离线lyhlyh1985

发帖
32
土币
0
威望
10
原创币
0
只看该作者 33楼 发表于: 2014-09-28
不需要,本身就不液化
离线lyhlyh1985

发帖
32
土币
0
威望
10
原创币
0
只看该作者 34楼 发表于: 2014-09-28
不需要,粉质粘土根本不液化。

发帖
38
土币
110
威望
3
原创币
0
只看该作者 35楼 发表于: 2014-10-30
粉土跟砂需要判,粉粘好像不用的