抗滑桩一般规定 !e}LB%zf
1条 抗滑桩一般布置于滑坡体厚度较薄、推力较小,且嵌岩段地基强度较高地段。采用抗滑桩对滑坡进行分段阻滑时,每段宜以单排布置为主,若弯矩过大,应采用预应力锚拉桩。 dvAvG.;U
zdoJ+zRtK
2条 抗滑桩桩长宜小于35m。对于滑带埋深大于25m的滑坡,采用抗滑桩阻滑时,应充分论证其可行性。 %6vf~oG
%ifq4'?Z
3条 抗滑桩间距(中对中)宜为5~10m。抗滑桩嵌固段须嵌入滑床中,约为桩长的1/3~2/5。为了防止滑体从桩间挤出,应在桩间设钢筋砼或浆砌块石拱形挡板。在重要建筑区,抗滑桩之间应用钢筋砼联系梁联接,以增强整体稳定性。 H |1owmbD
,&1DKx
4条 抗滑桩截面形状以矩形为主,截面宽度一般为1.5~2.5m,截面长度一般为2.0~3.5m。当滑坡推力方向难以确定时,应采用圆形桩。 pa6.Tp>
-xc*R%k
5条 结合移民安置的实际需要,对滑坡进行“开发性”治理,应尽可能利用抗滑桩形成平台,为移民迁建提供建筑场地。 K9#=@}!3L
B4yC"55
6条 抗滑桩按受弯构件设计。对于利用抗滑桩作为建筑物桩基的工程,即“承重阻滑桩”,应按《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)进行桩基竖向承载力、桩基沉降、水平位移和挠度验算,并须考虑地面附加荷载对桩的影响。