登录注册
UID:65728
引用第6楼hbdks于2008-07-15 08:32发表的 : 处理要求地基承载力达到180KPa,承载力要求不大,感觉不比要求用CFG桩,CFG桩造价应该更高。 以前干过类似的工程,复合地基要求的承载力更高,我是这样设计的,先做挤密土桩,用于消除地基湿陷性,再用CFG桩处理提高承载力。方案经验证可行。 地基处理规范规定:如果单纯消除湿陷性,可用挤密土桩;如果需要提高承载力,可用挤密灰土桩。 你再参考规范,仔细计算一下,用挤密灰土桩应该可以从110提高到180。
UID:64995
UID:63509
UID:61100
UID:12004
浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1
工业和信息化部备案管理系统网站