3)防塌箱的设置 7zJh;f/
在土质情况不好或地下水位高的地方,基坑开挖必须使用防塌箱进行沟下作业。作业过程中作业员工要始终处于防塌箱保护范围内,保证开挖作业风险控制措施的有效性。 ;?HZ,"^I
现场根据实际情况制作防塌箱,要求制作成品具有足够的强度,能全面保护沟下作业人员的安全,采用螺栓或其他连接形式,防塌箱可组装、可拆卸、易于运输并可重复利用。 4Q`=t&u
6.2.3 连续开挖段开挖相关要求 \3js}
1)100%焊口连续开挖段应实行分段跳挖,分段长度根据地形地貌、地层岩性、地下水状况、周边环境按行业经验确定。一般情况分段跳挖爬坡段连续开挖长度不大于10m,横切坡段不大于10m,平坝、槽田段不大于20m,滑坡(潜在不稳定斜坡)地质灾害段不大于斜坡前缘宽度的1/ 3,跳过对应长度再次开挖。 Y/eN)
2)通过理论计算和工程经验,中缅及中贵天然气管道开挖悬空长度不得超过15m。 6{Cu~G{]N
6.2.4 斜坡段开挖相关要求 !=q:>}g
1)爬坡段管沟开挖应自上而下开挖,应根据斜坡坡度、斜坡长度、开挖段所处斜坡位置设置开挖段上部挡土结构,如挡土墙、钢管桩、木桩等。应对开挖段上部土体及挡土结构进行监测,发现变形立即停工,风险消除后再复工。 O>"r. sR
2)横切坡段开挖前应对管沟上部斜坡稳定性进行评估,预测管沟开挖可能诱发斜坡失稳的可能性,制定相应的防范措施。对评估为稳定性差的开挖段应采取分段跳挖、沟槽支护等措施。开挖期间应对管沟上部斜坡稳定性进行全程监控,发现变形立即停工,风险消除后再复工。 lJz?QI1
6.2.5 汛期施工相关要求 )2^/?jK
1)各承包商《施工组织设计》(方案)内容中应有预防暴雨天气引发山洪、泥石流和滑坡等造成人员、管道、光缆伤害的预案和措施,准备必要的防雨、防洪材料,做好特殊情况下的应对措施。 3Av(|<cR
2)灾害性暴雨天气应停止施工,并检测周边环境及沟壁变形情况、地下水变化情况。 3Mh,NQB
3)注意收集当地气象资料,特别是中长期的天气预报,掌握天气变化的情况,合理安排施工。 t$PnQ@xu
4)汛期开挖应在管沟上部斜坡设置截排水沟,开挖至预定深度后管沟底部应设置排水沟和集水井。 >I8hFtAM
5)灾害性暴雨后,应分析降雨致灾的滞后效应,即雨后数日内可能发生地质灾害,制定应对措施。 z"P,=M6De