论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 100310阅读
  • 133回复

CFG桩复合地基单桩承载力计算错误? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线parkdai

发帖
287
土币
1767
威望
300
原创币
0
只看该作者 24楼 发表于: 2008-08-07
我想再说明一下,我所说的CFG桩桩土变形,是指除了桩身刺入褥垫层所产生的沉降以外的2个沉降,一个是复合地基自身的压缩变形及下卧受力土层在附加应力作用下的沉降。如果正常的复合地基桩间土与桩身的变形不一致,那岂不是产生负摩阻力了?可能吗?请问Dustin先生,是什么让桩间土与CFG桩之间产生相对变形的呢?难道基础还有附加的什么应力,专门施加在桩间土上?别忘了,基础是可以概化为均部荷载下刚性板的。你再思考思考,谢谢!
戴斌
北京荣创岩土工程股份有限公司
教授级高级工程师
注册土木工程师(岩土)
离线jianyao24

发帖
68
土币
145
威望
61
原创币
0
只看该作者 25楼 发表于: 2008-08-11
真没注意到还有这回事,得好好研究研究啊,
来我们这论坛真学到不少的好东西了,感谢楼主
提出的问题,望有答案了也上传一下,给我们解惑
谢谢~~        
离线龙兴关外

发帖
2600
土币
27039
威望
6136
原创币
0
只看该作者 26楼 发表于: 2008-08-13
土老冒是在考我们呢。
是希望大家认真看规范的原文。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线parkdai

发帖
287
土币
1767
威望
300
原创币
0
只看该作者 27楼 发表于: 2008-08-13
很委婉
戴斌
北京荣创岩土工程股份有限公司
教授级高级工程师
注册土木工程师(岩土)
离线shanhuxue

发帖
887
土币
84810
威望
1010
原创币
0
只看该作者 28楼 发表于: 2008-08-15
引用楼主土老帽于2008-07-28 08:39发表的 CFG桩复合地基单桩承载力计算错误? :
现行《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002在CFG桩复合地基设计时的要求如下:
1、由于该桩为刚性桩,单桩承载力设计时取值以桩侧土与桩端土反力累和计取,同时又规定单桩承载力设计合理与否以验收时静载试验为方法验收。这岂不自相矛盾?
2、上例表明:无论你对桩侧土与桩端土的参数取得如何精确,仍然要通过实际验收的一关;反过来说,无论你设计时计算的好与坏,即使是极端冒进,只要是通过验收了,仍然是合格的CFG桩复合地基;
3、CFG桩处理深度范围一般为6--20米。桩与桩间土协同作用是其工作的基本机理,桩间土变形一般大于桩体的向下变形,即桩间土纵向变形大于桩体,由此可知,桩间土不但不能对桩提供出侧摩阻力,恰恰相反的是,往往提供负摩阻力,甚至引起相当大的下拉荷载?此种工况的存在显然可以看出:通长桩身计取侧阻力的单桩承载力计算方法是与此完全相背离的,这样合理否?
为何同一种规范对同一种地基处理方法的规定出现如此大的矛盾?

无论什么再好的理论也要通过实际验收的啊!
规范指出,若是静载试验的值小于计算值,应取其值啊!
1条评分
无语问苍天 鲜花 +1 - 2008-08-15
地上本没有路,走的人多了也就有了。
离线shanhuxue

发帖
887
土币
84810
威望
1010
原创币
0
只看该作者 29楼 发表于: 2008-08-15
引用第22楼dustin于2008-08-05 21:19发表的  :
土老师的问题很好!
两个公式是不矛盾的,采用公式是在没试验和地方经验等情况下根据规范等采用,况理论需要实践来验证.
"桩间土纵向变形大于桩体",土老师的意思应该是桩间土纵向变形大于桩体沉降变形,桩体本身的变形很小,或忽略不计.
采用CFG,可利用桩间土,但和桩基础相比,CFG桩沉降大了,既是说要付出沉降为代价.
"正常复合地基,在上部刚性基础均布荷载作用下,桩土变形是一致的!这是基本概念,是复合地基桩土共同作用的基本条件。"parkdai老师的观点我不同意,因为CFG的桩土变形是不一致的,变形是有相对差异,只有在等沉面或者叫中性点才一致,应该说是变形协调.

长见识了!
地上本没有路,走的人多了也就有了。
离线shanhuxue

发帖
887
土币
84810
威望
1010
原创币
0
只看该作者 30楼 发表于: 2008-08-15
引用第10楼zgwncwu于2008-08-01 11:09发表的  :
关于第一条和第二条,我又亲身体会,设计值只是理论值,实测值小于理论值的情况还是有的。例如在深厚淤泥质土中使用管桩,即使侧阻按规范取最小值,计算值还是要大于实测值,所以出于安全考虑,即设计的再合理,也要进行承载力检测。
关于第三条,楼主为什么不考虑褥垫层呢?这是使桩土共同发挥作用的关键。

学习中ing
地上本没有路,走的人多了也就有了。
发帖
2
土币
0
威望
3
原创币
0
只看该作者 31楼 发表于: 2008-08-15
学习一下      
离线diceke
发帖
13
土币
97
威望
14
原创币
0
只看该作者 32楼 发表于: 2008-08-18
好东西要大家分享
离线moonheart
发帖
20
土币
2
威望
120
原创币
0
只看该作者 33楼 发表于: 2008-08-18
2楼说的相当正确,简单明了,事实就是那样的.这一点也可以在任意一本教材里找到.
离线ownspring

发帖
128
土币
8662
威望
179
原创币
0
只看该作者 34楼 发表于: 2008-08-18
顶~~~~~~~~~~~
离线dahead

发帖
162
土币
261
威望
229
原创币
0
只看该作者 35楼 发表于: 2008-08-18
学习一下了
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站