只看该作者 24楼 发表于: 2009-12-19
ddddddddddd   
离线zdg3000

发帖
116
土币
1442
威望
358
原创币
0
只看该作者 25楼 发表于: 2009-12-31
首先,将水泥搅拌桩褥垫层设置的出发点说明一下:在JGJ79-91建筑地基处理技术规范对水泥搅拌桩碎石褥垫层设置没有要求,JGJ79-2002建筑地基处理技术规范修编时专家提出水泥搅拌桩作为柔性桩复合地基,不设置褥垫层桩头易压坏,且也不能很好地保证桩土共同作用,为此JGJ79-2002规范要求设置200~300褥垫层。 4f LRl-)  
褥垫层做法可采用规范9.3.5条的做法,碎石铺好后采用平板振捣器振压2~3遍达到夯填度0.9即可。 : auR0FE  
有水应降水或排水。
离线zhaobinghai

发帖
104
土币
1595
威望
186
原创币
0
只看该作者 26楼 发表于: 2010-01-02
碎石土的压实和颗粒成分有关,越均匀约不易压实,如果是砂垫层压实就很难了
离线seacrack

发帖
63
土币
2
威望
253
原创币
0
只看该作者 27楼 发表于: 2010-05-31
0.94以上吧,,一般做试验好像都达不到
离线350986230

发帖
57
土币
724
威望
351
原创币
0
只看该作者 28楼 发表于: 2010-06-27
同意25楼的观点:关于压实度——实践中是指压实厚度和虚铺厚度的比值达到0.90即可。 1K Vit{  
游走四方
离线lkbwy

发帖
1414
土币
10104
威望
4219
原创币
0
只看该作者 29楼 发表于: 2010-10-19
同意25楼意见,说的很对!

发帖
67
土币
1450
威望
290
原创币
0
只看该作者 30楼 发表于: 2010-12-02
记得是在0.94~0.97,有水?排水!
知行合一
离线zumbie

发帖
40
土币
9613
威望
42
原创币
0
只看该作者 31楼 发表于: 2010-12-26
这种情况下我还是劝你不要压实了。如果褥垫层高出桩顶40cm以上,也可以简单用压路机跑跑。 eha|cAq  
否则的话,桩头你也难保得住,说不定下面的土也压坏了。 n.g-%4\q  
最好降水,常用的办法就是挖个小沟排排明水。 30v xOkS  
至于压实度,你别指望了。 根本达不到0.94 SJ]6_4=y*  
[ 此帖被zumbie在2010-12-26 00:31重新编辑 ]
离线zde0516

发帖
133
土币
52
威望
115
原创币
0
只看该作者 32楼 发表于: 2010-12-29
不错,学习一下!!
离线john20050101

发帖
616
土币
5464977
威望
37
原创币
0
只看该作者 33楼 发表于: 2011-01-01
压实度在0.95以上吧
john20050101
离线erimkcgs

发帖
9122
土币
56391
威望
2537
原创币
0
只看该作者 34楼 发表于: 2011-02-20
单存的碎石级配不好,很难压实