1、等间距排桩在与腰梁相接时,会出现倒齿形护壁不一致之处,致使腰梁不能有效与所有护桩相接,怎么办? q} >%8;nm
答:剃凿和垫板相结合。 b$joY*< 6
2、一般认为护壁仅用于成桩安全,是否可以拆除与腰梁相接?由于同形设置钢筋无法或不易拆除怎么办? D@.6>:;il
答:护壁确实为了成桩安全。可以进行局部拆除,护壁钢筋也可以断 oPM96
(
3、一般桩身材料最低C25,而护壁强度为C20,用于验算的是C25还是C20?护壁仅起保护层作用? PZ9I`P!C
答:一般验算只按桩身强度C25,且只取设计桩径(护壁厚度不计)