地基抗液化措施是依据建筑物抗震设防类别来选择的,其中全部消除地基液化沉降的措施,包括采用桩基、加大基础埋置深度、深层加固至液化层下界,挖除全部液化土层等。 ^N:bT;;$nZ  
基坑深度已经超过20m的话 其实已经相当于做了处理了
离线tjchs

发帖
321
土币
2117
威望
800
原创币
0
只看该作者 25楼 发表于: 2009-09-19
另外 要注意区分勘察报告中所提的震动液化 和 渗流液化的确别
离线heibailm

发帖
204
土币
90
威望
397
原创币
0
只看该作者 26楼 发表于: 2009-09-22
首先,你这个问题问的没水平!为什么要处理基坑边坡中的液化土层!根本就不用处理嘛!!! 5'z D}[2  
  再第二个“2、若不需要处理,勘察报告确定20M深度范围以内是否有液化是否多此一举?”什么叫是否有液化?要是有液化层,勘察报告一定会写出来的,不会写的含糊其辞!
离线zhrwang

发帖
438
土币
13743
威望
999
原创币
0
只看该作者 27楼 发表于: 2009-09-22
同意2楼、23楼,概念一定要明确。。。。

发帖
293
土币
6409
威望
950
原创币
0
只看该作者 28楼 发表于: 2009-09-22
地下水埋深是多少?这么深的基坑应该是做了降水的,因此基坑周围的液化土体可不用考虑液化影响。 ,,HoD~]rd  
液化是在地震或震动荷载影响下引起的,而且如果液化土层上部土层透水性强的话,液化的影响也可降低。
离线ljsheng

发帖
86
土币
9383
威望
364
原创币
0
只看该作者 29楼 发表于: 2009-09-22
我觉得应该,打压自动排渗就行
离线枫叶1919

发帖
1698
土币
5053
威望
14911
原创币
0
只看该作者 30楼 发表于: 2009-09-23
沙土液化是指饱水沙土在地震力的作用下,空隙水压力增大,有效应力消失,产生悬浮而丧失承载力的现象。所以,在没有地震力的情况下,不存在沙土液化的说法,只能界定为饱和土。 ^2C \--=;  
对于饱和砂土的处理,可以采用排水降低地下水位的方法,也可采用旋喷混凝土或其他速凝材料的方法,还可采用帷幕注浆、桩板墙等方法,或几种方法的结合来防止地下水对施工的影响。
离线地质2000

发帖
196
土币
128
威望
505
原创币
0
只看该作者 31楼 发表于: 2009-09-23
没这方面经验,不清楚啊
离线lijunli1995

发帖
273
土币
311
威望
1970
原创币
0
只看该作者 32楼 发表于: 2009-09-24
robert li
离线asdlds
发帖
37
土币
118
威望
371
原创币
0
只看该作者 33楼 发表于: 2009-09-24
不需做抗液化处理。我估计实际上设计就是已经考虑到了液化问题,才将基础设计成21米深度。
离线xulinyou

发帖
122
土币
3848
威望
669
原创币
0
只看该作者 34楼 发表于: 2009-09-25
基坑回弹怎么监测?