引用第8楼kouweiqi于2009-12-16 13:24发表的 :
[表情] [表情] [表情] [表情]
引用第2楼北方雪狼于2009-12-16 10:43发表的 :
个人认为:
1. 地基承载力修正,取实测水位即可。因为地下水位下降,土层自重压力增大,随之发生自重固结。这种状态是不可逆的,不会随后期水位上升而导致承载力降低;
2.抗浮水位最难确定,这也是到目前为止任何规范只给出了要求,却不提供确定方法或原则的原因。同意楼上的观点:设计基准期内最高水位!问题是这个水位如何确定?目前大家给出的水位千差万别,主要还是后期预测无法准确实现。
3. 按照抗震规范,地震液化水位可取设计基准期内高水位,也可取近年最高水位——这后半句有点冒进。“近年”一般指近3-5年,象北京地区目前地下水位普遍较深的情况下,后期随南水北调进京,水位上涨是必然的,只不过是涨多少的问题。那近3-5年水位显然不能满足工程需要。而如果取历史高水位,又过于保守。个人认为,可结合具体工程条件、场地条件,综合取值即可。