只看该作者 24楼 发表于: 2007-11-24
用止水帷幕
交流工作经验
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 25楼 发表于: 2007-11-24
止水帷幕截水后抽取静储水周边肯定无影响?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线cslg

发帖
150
土币
1
威望
206
原创币
0
只看该作者 26楼 发表于: 2007-11-26
如果降水引起的固结过程已经结束,回灌的意义大吗?我认为不大
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 27楼 发表于: 2007-11-26
回灌的意义大吗?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线vilan

发帖
110
土币
291
威望
130
原创币
0
只看该作者 28楼 发表于: 2007-12-01
引用第26楼cslg于2007-11-26 12:37发表的  : afd.v$63  
如果降水引起的固结过程已经结束,回灌的意义大吗?我认为不大
+.McC$!s  
降水引起的固结过程需要多长时间? TbgIr  
一般的工程降水工程运营工期远远达不到
工程降水论文交流,QQ19858657
离线hysdjg
发帖
4
土币
164
威望
5
原创币
0
只看该作者 29楼 发表于: 2007-12-01
在采取止水帷幕措施后,若建筑距离较近再采取回灌措施,可预防帷幕漏水导致的建筑沉降
离线gengdj123

发帖
889
土币
4326
威望
3161
原创币
0
只看该作者 30楼 发表于: 2007-12-05
个人观点:降水主要导致原有土层中的含水量发生变化,不论是用止水帷幕还是回灌井,都是在人工维持原状,对于渗透性大的地层用回灌井比较明显,对于渗透性差的地层也可以采用回灌井只是深。
离线小内cool

发帖
64
土币
391
威望
56
原创币
0
只看该作者 31楼 发表于: 2007-12-11
如果不采用回灌技术防止降水引起地面沉降,那还有什么办法呢?止水帷幕。 CQ'4 ".7  
我们较多采用大降水技术,硬是靠上部有一层粘土层。
离线jialihong

发帖
314
土币
15
威望
459
原创币
0
只看该作者 32楼 发表于: 2007-12-14
在非砂卵石层中回灌是行不通的,在卵石层中压缩模量非常大,不需要,所以所谓回灌是施工方骗甲方的把戏
1条评分
土老帽 鲜花 +1 - 2007-12-14
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 33楼 发表于: 2007-12-17
有楼上所说的同感,但却是教科书中的典例.
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线龙兴关外

发帖
2600
土币
27039
威望
6136
原创币
0
只看该作者 34楼 发表于: 2008-01-13
回灌技术是一种控制工程降水引发建构筑物沉降破坏的有效措施,但它不是万能的,而是有严格的适用条件和范围的。既不能说是一灌就灵的,也不能说它是骗人的东西。现在的一些个所谓的专家,其实自己也搞不明白,就跟着人云亦云地说上一通,反正说了等于没说。 %h& F  
凡回灌,总要在基坑周围设置个止水帷幕,帷幕内进行降水,帷幕外进行回灌。没有这个边界条件,谈什么回灌呢?如果你的帷幕设置得非常严密,插入不透水层,形成了一个大水缸,那你在水缸里里面想怎么折腾都行,坑外的水位应当保持稳定的。然而,事实上这很难做到。坑内降水,多多少少都会引起坑外水位的下降,尽管已经设置了止水帷幕。设计师要估算水位会下降多少?会引起多大的沉降?。。。然后再考虑是否需要回灌?回灌井如何布置?回灌自然要选择渗透系数大的地层,沿海软土地区的土层往往呈薄互层状,中间常夹有很薄的砂层,成为很好的回灌层,故对回灌井的要求并不高。但对于厚层地基,必须要慎重。
1条评分
土老帽 鲜花 +1 - 2008-01-13
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线龙兴关外

发帖
2600
土币
27039
威望
6136
原创币
0
只看该作者 35楼 发表于: 2008-01-13
之所以提醒大家慎重,是因为我见过好几个基坑毁在回灌井上,本来不设回灌井还没事,设了回灌井反而坏了事。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。