论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 40831阅读
  • 77回复

[工程案例]一个搅拌桩工程的失败案例 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线whfalpha

发帖
475
土币
463
威望
243
原创币
0
只看该作者 24楼 发表于: 2011-05-30
  
whf
离线erimkcgs

发帖
9129
土币
56715
威望
2537
原创币
0
只看该作者 25楼 发表于: 2011-07-05
水泥土搅拌桩复合地基的施工质量是很难把握的,设计承载力最好不要超过120kPa,
得过且过
离线飞来一峰

发帖
270
土币
4443
威望
780
原创币
0
只看该作者 26楼 发表于: 2011-08-02
同意楼上的观点
随他起云落日,还我立地顶天!
离线冯康

发帖
9
土币
3291
威望
25
原创币
0
只看该作者 27楼 发表于: 2011-08-30
设计竟是瞎扯蛋,4MPa在实验室看能做出来不
离线haoyanzhou

发帖
198
土币
2
威望
10
原创币
0
只看该作者 28楼 发表于: 2011-09-05
学习了啊
做一名高水平的岩土人
离线qinglai

发帖
407
土币
1168
威望
2599
原创币
0
只看该作者 29楼 发表于: 2011-09-28
j是施工的责任:很明显的桩头的水泥含量太小
离线陈翔空123

发帖
611
土币
5019
威望
12
原创币
0
只看该作者 30楼 发表于: 2011-10-05
从版主的图片来看,4MPA的抗压强度想都不要想。除非水泥含量不做15%,做51%可能差不多 AFcsbw  
另外,即使设计有误,我们应该吸取的是这个施工的问题。从打上来的桩间土岩心来看,基本上没有起到任何复合地基加固处理的效果,这是施工的错误 非常不应该
在岩土领域愿与所有同仁一起实现自己的腾飞,充实自己的价值:)!
离线陈翔空123

发帖
611
土币
5019
威望
12
原创币
0
只看该作者 31楼 发表于: 2011-10-05
不过话说回来,从整体市场情况来看,水泥土搅拌桩的施工质量比高压旋喷要好的其实还是
在岩土领域愿与所有同仁一起实现自己的腾飞,充实自己的价值:)!

发帖
116
土币
62
威望
23
原创币
0
只看该作者 32楼 发表于: 2011-10-17
水泥掺量12%-15%,无侧限抗压强度4Mpa,这个有根据吗?
离线zdg3000

发帖
118
土币
1446
威望
358
原创币
0
只看该作者 33楼 发表于: 2011-11-01
一个人只能挑100斤,你非要他挑200斤,他做不到啊。即使让他挑100斤,他还偷奸耍滑只挑60斤。这就是这个工程设计和施工的问题。
离线94117239

发帖
399
土币
545
威望
654
原创币
0
只看该作者 34楼 发表于: 2011-11-02
立方体抗压强度能达到1.8MPa就不错了
离线chenanqq

发帖
199
土币
90
威望
876
原创币
0
只看该作者 35楼 发表于: 2011-11-04
水泥搅拌桩  90天强度 4MPA还差不多。。严格按水泥搅拌桩工艺要求,应该还是可以做的到的,但是具体还要看地质情况,若是流塑状淤泥 那么掺量12%~15%  基本上90天强度能上2MPA就很强了。。而设计方是完全没有考虑施工上的难题又或者是施工可不可以达到书中说的那样,多大的偏离了施工 设计也就补存在其意义了。。值得学习 吸取教训
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站