论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 12270阅读
  • 76回复

[热点讨论]做了不少基坑设计,这道题我做错了。 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线dbangying
发帖
165
土币
167
威望
166
原创币
0
只看该作者 24楼 发表于: 2007-09-07
  D、水泥土墙; 
离线amd1800

发帖
19
土币
40
威望
20
原创币
0
只看该作者 25楼 发表于: 2007-09-24
单纯是做题,选A,实际上5米的基坑用地连墙有点杀鸡用牛刀感觉,也太浪费了,可以用排桩或者水泥搅拌桩与土钉墙复合支护(坡顶适当放坡卸土减载)
离线geofem

发帖
3409
土币
2908
威望
6877
原创币
0
只看该作者 26楼 发表于: 2007-09-26
实施上,其他围护结构对位移的控制,如果施工质量好,完全可以达到。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
技术博客:http://blog.sina.com.cn/u/2650713094
离线岩下之议

发帖
889
土币
4598
威望
1257
原创币
0
只看该作者 27楼 发表于: 2007-09-27
规范只是说适宜,又不是强制,实际工程选水泥土墙会比较合适.但是一级基坑,变形上要加以控制.
留白天地宽
离线ygq7982

发帖
61
土币
1609
威望
83
原创币
0
只看该作者 28楼 发表于: 2007-09-29
呵呵,还真搞
离线dunson

发帖
222
土币
642
威望
276
原创币
0
只看该作者 29楼 发表于: 2007-10-02
我認為這条問题是"可以采用下列哪种支护结构"及"单选",並无要求選出最合适的支护结构,所以地下连续墙是好的 yl63VX8w}  
slSQ\;CDA  
但我有另一个間题,如果软土是很深的話,为了滿足整体穏定,地下连续墙是要打到很深的位置 FQNw89g  
Al?LO;$Pa?  
但在整体穏定驗算中是可考虑土釘的作用 { bjK(|  
,>-Q#  
所以是我的話,在真正设计时四种也不選
离线clz64

发帖
154
土币
3
威望
123
原创币
0
只看该作者 30楼 发表于: 2007-10-09
如按此表,肯定要选地下连续墙了,可在实际施工中没有一家会这样做的,肯定会选水泥土墙,谁会去花那么多的钱呢,要是我也会选错了
离线mye2007

发帖
74
土币
734
威望
141
原创币
0
只看该作者 31楼 发表于: 2007-10-16
选土钉,深度浅、承载力不是太低的软土可以用
离线青蛙王子
发帖
1
土币
212
威望
2
原创币
0
只看该作者 32楼 发表于: 2007-10-17
既然是纯粹的做题,还是选连续墙吧
离线lmh
发帖
369
土币
2
威望
513
原创币
0
只看该作者 33楼 发表于: 2007-10-17
是很容易错 这个与你做多做少没有关系  哈哈
离线hycm2000
发帖
37
土币
197
威望
38
原创币
0
只看该作者 34楼 发表于: 2007-10-17
C、D应该是都可行的,但从实际做设计角度来讲,选C应该好点。
离线lz7709

发帖
195
土币
37
威望
402
原创币
0
只看该作者 35楼 发表于: 2007-11-06
哈哈,要我选一定选水泥土墙,不过看架势好像是错的啊!
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站