已下载学习,是一份优秀的勘察报告,但有几个问题请教专家:
J4gI=@e 1、本工程静力触探共10个,均在2004年7月3日完成,最大孔深达100m,其中穿⑨2、⑩夹2层中密-密实及⑾2及⒀12层密实状砂质粉土及粉细砂,不知采用的什么施工工艺?
n2n00%Wu[ 2、塔楼沉降计算时,基底附加应力是否有误?应北塔楼为例,当采用⑿2层作桩端持力层时,基础尺寸为56m*58m,按每层15kPa计算,66(地面以上)+5(地面以下)=71层,则基底压力为71*15*42*45/(56*58)=619.7kPa,其附加应力约为619.7-21*9-1*19=411.7kPa(地下水位按埋深1.0m计算)。桩长按61m,桩端以上土层等效的φ/4=6°计算,桩端处附加应力为411.7*56*58/(56+2*61*tg6°)(58+2*61*tg6)=274.0kPa。按地规计算的最终沉降时为16.1cm,而按桩桩计算的最终沉降为14.1cm。本报告中计算时基底为330kPa、桩端分别为218kPa,计算沉降值分别8.2cm及9.1cm,是否未考虑地下结构的荷重?
7.Ml9{M/i 以上问题,欢迎专家指点并讨论!
\|eJJC
rWoe
?g pXPqDA 补充一下:
#Rin*HL## 本人也在高层建筑中布置过静探孔,地层与本项目类似,施工时先穿透上部软土地层,起拔后再在上部软土地层中压入专用静探套管(一般不超过15m,否则压入及起拔均什么困难),再重新进行测试,其最大深度约50m,终孔原因多为含钙核土及中密及密实状粉土、砂土难以穿越。对不能达到设计孔深的最终改为了钻孔。
9 m\)\/V 当然也可能采用钻孔引孔穿越砂层(效率很低),一则砂层中没有测试数据,二且引孔孔径过大,探杆易产生弯曲,过深也无法施工。
5jn$7iE` 如果在此类地层静探达100m,而施工效率且这样高,在设备及工艺一定有所突破。
[ 此贴被jssky在2008-12-11 18:33重新编辑 ]