拟建北京市通州区通州区马驹桥南景盛南四街联东U谷中试区内,基础埋深-1.8m,独立柱基础,±0.00=24.20m,地面平均标高为24.05m,共22栋楼需地基处理,
拟建楼相关信息见下表。
建筑物名称 基础设计资料 要求地基承载力特征值(Kpa) 要求最大沉降量
△s(mm)
基础形式 基底埋深(m)
CF-1#厂房 独立基础 -1.8 250 30
FE-1-2#厂房 独立基础 -1.8 250 30
fh,fa,fd fb#厂房 独立基础 -1.8 250 30
YG123#厂房 独立基础 -1.8 250 30
YH123#厂房 独立基础 -1.8 250 30
通过勘察报告可知,天然地基承载力值为100Kpa,无法满足建筑设计承载力250 Kpa的要求,结合勘察报告中的场区地质条件设计要求及经济合理对比考虑,采用地基处理方案。