粘性土的内摩擦角换算
目前在设计中常用的方法是用综合内摩擦角φ0代替抗剪强度中的内摩擦角φ和粘聚力c。常用的内摩擦角换算方法有:
(1)把粘性土的内摩擦角φ值增大5°-10°,作为综合内摩擦角φ0,
因此,当墙高H≦6m时,一般取综合内摩擦角值为35°-40°,
当墙高H>6m时,取综合内摩擦角值为30°-35°。
也可按经验规定粘聚力每增加0.1MPa,相当于增加内摩擦角3°-7°
(2)根据土的抗剪强度相等的原理,计算综合内摩擦角φ0
其换算公式为: φ0=arctan(tanφ+c/rH)
式中,r为填料的容重(kN/m3);
φ为试验测定的土的内摩擦角;
c为试验测定的土的粘聚力(kPa);
H为挡土墙的高度(m)。
(3)根据土压力相等的原理计算综合内摩擦角φ0值。
为计算方便,可按破裂楔体顶面水平、墙背竖直、墙背与土之间的摩擦角为0的简单边界条件确定
图中被 岩土在线覆盖的为 b)粘性土
换算为砂性土的土压力为:
粘性土的土压力为:
令粘性土的土压力与换算后的砂性土土压力相等,即可求出φ0值
还有再请教楼主个问题 我在WORD里编辑的公式怎么复制不上???