论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 10885阅读
  • 54回复

[求助]衡重式高挡墙外倾怎么处理 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线libaotian

发帖
602
土币
327
威望
788
原创币
0
只看该作者 36楼 发表于: 2010-11-25
预应力锚索格子梁对拉,应考虑锚索失效问题,美观问题,但首要问题是,弄清墙体变形特征及诱因
离线asdfhoho

发帖
186
土币
339
威望
852
原创币
0
只看该作者 37楼 发表于: 2010-11-27
如果地基承载力足够,是墙体整体抗倾覆稳定性不足,也可以考虑用抗滑桩加固,呵呵,不过造价很高,还需要占用墙角一块地方。 yU&;\'  
------------------------------------------------------------ d4BzFGsW  
造成这种情况我认为有以下几点原因: 5 ,-8oEUL  
1、如墙脚也有较大位移,说明地基失效; O^=+"O]  
2、如墙脚为产生较大位移变形,则墙体整体抗倾覆稳定性不足; aVHIU3  
3、如地基稳定,墙体是否产生明显纵向裂缝,发生局部剪切破坏; I=#`8deH(  
4、地基不均匀沉降。 {&>rKCi  
以上等原因可逐个排除,对症下药。
离线arhujik

发帖
250
土币
15
威望
1707
原创币
0
只看该作者 38楼 发表于: 2010-11-30
排水非常重要!还有就是回填土的质量,是否有排水的条件存在,做锚固对拉办法是好的,但也要注意观察沉降情况,倘若是地基引起的不均匀沉降,此法不一定能彻底解决,还是需要好好研究基础资料!
离线iicanfly

发帖
34
土币
2247
威望
67
原创币
0
只看该作者 39楼 发表于: 2010-11-30
原地基承载力如何
离线kavinyang99

发帖
200
土币
21
威望
565
原创币
0
只看该作者 40楼 发表于: 2010-12-01
很有可能是墙体排水不畅,导致墙后填料浸水摩擦角降低,导致挡墙整体失稳。个人觉得如果是这样处理方法也只能是设置预应力锚杆或锚索,同时也注意锚杆或锚索端头垫板尺寸及厚度,应不至于产生的压力超过浆砌片石本事强度。
离线zhongwei7788

发帖
658
土币
16919
威望
915
原创币
0
只看该作者 41楼 发表于: 2010-12-05
路过了,学习了
痛则不通,通则不痛
离线喀喇昆仑

发帖
49
土币
327
威望
102
原创币
0
只看该作者 42楼 发表于: 2010-12-07
首先看看基础有没有问题,如果基础不需要加固的话,可以考虑用对拉锚杆,因为只有9.5m,用锚杆就可以啦。采用400钢筋。我们在西宁做过一个高速公路加筋土挡墙外倾变形的加固,用的是这个方法,路基宽20多米,效果很好。不过那个基础也有点问题,首先对基础注浆处理。
离线john20050101

发帖
616
土币
5464977
威望
37
原创币
0
只看该作者 43楼 发表于: 2010-12-08
麻烦啊,太麻烦了。削坡减载荷吧。然后回填密实土,加土工隔栅,分层压实。再加对拉锚杆。
john20050101
离线john20050101

发帖
616
土币
5464977
威望
37
原创币
0
只看该作者 44楼 发表于: 2010-12-08
    呵呵,要不然,在外侧另外做混凝土支挡敦。
john20050101
离线yyll

发帖
459
土币
72
威望
11
原创币
0
只看该作者 45楼 发表于: 2010-12-12
同意四楼,四楼说的有道理
感谢大家,相互交流学习
离线bertli

发帖
62
土币
13
威望
125
原创币
0
只看该作者 46楼 发表于: 2010-12-14
凭经验对拉也不可能复位,但对稳定肯定有利。
离线wdgeotech

发帖
88
土币
119
威望
23
原创币
0
只看该作者 47楼 发表于: 2010-12-14
受益匪浅受益匪浅受益匪浅
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站