只看该作者 36楼 发表于: 2012-04-19
从曲线上看桩顶浅部有问题,有可能是垫层的影响,也有可能传感器耦合不佳,最好把桩顶磨平再测一下
离线beattie09

发帖
18
土币
169
威望
9
原创币
0
只看该作者 37楼 发表于: 2012-04-23
桩缺陷谈不上。。这种波一虑就没了。。
有问题桩信号是非常明显的,而且是绝对虑不下去的。。
开头,各位领导好。
离线wanghliang

发帖
437
土币
1012
威望
1610
原创币
0
只看该作者 38楼 发表于: 2012-05-13
剔桩头2.0米后再复测应该没什么问题了
离线wb605

发帖
26
土币
9
威望
133
原创币
0
只看该作者 39楼 发表于: 2012-05-18
感觉是桩护筒导致桩顶有扩大头,应该没有问题,如不放心,开挖验证
离线dxwyzy

发帖
88
土币
145
威望
20
原创币
0
只看该作者 40楼 发表于: 2012-05-21
应该把波形原始文件传上来看看,我碰到的有时候是桩头浅部有缺陷,或者是扩径
离线geotester

发帖
35
土币
197
威望
205
原创币
0
只看该作者 41楼 发表于: 2012-05-23
问题应该不大,可能前部有点小裂缝。
离线swzh6310

发帖
258
土币
425
威望
106
原创币
0
只看该作者 42楼 发表于: 2012-05-31
首先您的曲线就有问题,不防进行对取线指数放大,看看后边的曲线波形,再下结论,是什么原因。
离线liujia198559

发帖
130
土币
2097
威望
542
原创币
0
只看该作者 43楼 发表于: 2012-06-22
学些学习
向大家学习!
离线嘟嘟歪歪

发帖
49
土币
157
威望
2
原创币
0
只看该作者 44楼 发表于: 2012-06-28
浅部没问题,扩径引起的
桩基检测、施工
离线yantujiaoliu

发帖
568
土币
1618
威望
28
原创币
0
只看该作者 45楼 发表于: 2012-06-30
请求高手。。。
离线yantujiaoliu

发帖
568
土币
1618
威望
28
原创币
0
只看该作者 46楼 发表于: 2012-06-30
路过看看了。。。
离线wanghliang

发帖
437
土币
1012
威望
1610
原创币
0
只看该作者 47楼 发表于: 2012-07-29
如果传感器安装的没问题的话,建议浅部缺陷剔除后在检测,直至检测没问题后,在浇筑混凝土