个人专业做基坑设计十余年,获得基坑设计的市级一二等级若干个,省级一等奖2个,部级二等奖1个,作为岩土工程设计者,从图片看设计主要存在有以下问题: =1yU&
PJ
1、腰梁、冠梁是脆性破坏。 Y R#_<o
答:原因是截面及箍筋偏小。 S1;#58
2、腰梁与支护桩连接不足。 QSEf
答:预埋筋不足,或者锚固长度不足 ) <^9`
3、支撑梁截面偏小 NBE)DL
答:钢支撑及混凝土支撑截面均偏小。 ~n|*-rca
4、支护桩插入深度不足 eH=lX9
答:从图片中,可以明显看出桩后土体绕过桩底在基坑中隆起。 hq$:62NYg
5、第一道钢支撑偏柔,且节点设计不合理。 2Wq)y1R<T
答:本工程如第一道为混凝土支撑,如加大支撑截面处理好节点构造,不至于此,第一道支撑不宜设钢支撑。