深圳早就对降水进行了严格限制,现在市区内绝对要止水不能降水,所以北京出此政策也在情理之中。以后大城市的基坑恐怕都是这个趋势。
:m]KVcF. 止水帷幕的计算其实简单(也许是我想的太简单,呵呵),说说自己观点:
Ms<v81z5T 1、工艺的选择:(不在计算中)最值得信赖的是搅拌桩帷幕,其次旋喷桩帷幕,其它的注浆帷幕只在不得以才考虑采用。主要是搅拌桩是机械搅拌,其深度、水泥用量、桩径、拌和均匀性最好控制,施工不好搞鬼,质量有保证。
%CoO-1@C 2、宽度:一般情况下宽度不是一个要考虑的问题。我们用过单排摆喷、单排多头搅拌桩,宽度最小仅20cm左右,不影响止水效果。计算上是这样的:水泥土的渗透系数一般在10-6~10-7级别,与10-5级别比较,20cm厚也就相当于几十米宽度了,完全可视为不透水。当然此仅以其止水效果而言,如果牵涉到受力则另当别论,或砂层厚怕搭接不好做多层的也当别论。所以宽度不是问题,搭接才是主要要考虑的。
osM[Xv 3、深度:深度主要考虑两个方面:管涌和绕流渗水量。如果能入不透水层要尽量入,深圳规定是在满足管涌情况下不小于1.5m,此时只要管涌满足一般就可以了。如果不能入不透水层,即非落底式,则管涌和绕流渗水量都要考虑了,无非是渗径延长的问题,计算也不复杂。
6JgbJbUi 4、承压水:承压水在深圳不多见,所以老实说只能纸上谈兵。对止水帷幕而言,只要不影响止水的成桩效果,承压水也不可怕,不过是水压力大点而已吧。
*.us IH2 5、水泥土强度:止水帷幕经常与复合土钉墙、桩锚等一起工作(重力式挡墙就不考虑了),其受力到底如何众说纷纭,我经常碰到评审专家说要验算桩间止水的抗剪强度的,也有说桩与水泥土模量不一致而变形不协调的,莫衷一是。我的观点很简单:止水帷幕就只应该承担水压力,土压力不是它的事情。复合土钉墙中土压力是土钉与喷层的事,止水最多有个临时稳定要受力,如果是砂层,水泥土强度在1.5~2Mpa是没有问题的,如果有淤泥或淤泥质,也别计算了,直接加微型桩把这力承接过去(水泥土在淤泥中强度0.5~0.8Mpa,别受土压力了);桩锚中土压力是桩的事,对砂层来说,桩间距不大于一倍桩径就可保证桩间土拱效应,水泥土不受土压力仅受水压力,如果是淤泥中,水泥土其实是作为挡淤结构的一部分,那是要真正受力的,此时才是唯一要计算的情况。