[疑难诊断]下午案例第9题似乎有问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线jjk313

发帖
452
土币
1
威望
16
原创币
0
只看该作者 36楼 发表于: 2012-09-19
请好心人帮我上传图片。
高兴就行
离线qwy7120

发帖
303
土币
814
威望
1157
原创币
0
只看该作者 37楼 发表于: 2012-09-19
此题答案应选B(1157KN),请楼主注意题干要求“基础下地基反力无零压力区”,如果只是偏心距满足小于0.033B,只是一个小偏心情况,是有地基反力零压力区的,只不过面积较小。
离线xjjcnalt

发帖
222
土币
431
威望
3
原创币
0
只看该作者 38楼 发表于: 2012-09-19
我所说的问题与题干要求的“基础下地基反力无零压力区”无关,而是按规范的小偏心不能满足于规范要求。
离线xjjcnalt

发帖
222
土币
431
威望
3
原创币
0
只看该作者 39楼 发表于: 2012-09-19
在这个问题里规范规定的小偏心是:偏心距小于或等于0.033倍基础底面宽度。所以我的问题与“基础下地基反力无零压力区”无关。如果与后者有关,F大于360KPa就行了。
离线冰时代

发帖
140
土币
547
威望
15
原创币
0
只看该作者 40楼 发表于: 2012-09-19
确实是,这样的
离线xjjcnalt

发帖
222
土币
431
威望
3
原创币
0
只看该作者 41楼 发表于: 2012-09-19
如果是“基础下地基反力无零压力区”的问题,则为Pmin=F/b-M/W=F/5-300/(5*5*1/6)≥0,解得F≥360(KPa)。就不会有我前面所说的问题了。
离线xjjcnalt

发帖
222
土币
431
威望
3
原创币
0
只看该作者 42楼 发表于: 2012-09-20
如果我的看法是对的话,那么这道题的所有答案都是错的。
离线xjjcnalt

发帖
222
土币
431
威望
3
原创币
0
只看该作者 43楼 发表于: 2012-09-20
到目前为止,没有人能信服的说法,证明我错了。
离线xjjcnalt

发帖
222
土币
431
威望
3
原创币
0
只看该作者 44楼 发表于: 2012-09-20
    
离线壕里村

发帖
28
土币
623
威望
0
原创币
0
只看该作者 45楼 发表于: 2012-09-20
楼主是对的,敢于挑战权威,值得敬佩。如果按1157kn计算,e值是大于规范要求的0.033倍基础宽度的。出题人疏忽了。类似的题还有,今年的题质量有问题。
离线wgfj2012

发帖
68
土币
68
威望
2
原创币
0
只看该作者 46楼 发表于: 2012-09-20
好像按强度指标算出来的承载力满足不了小于0.033b的要求 所以当时都不知道怎么选了
离线谭方1981

发帖
744
土币
4687
威望
501
原创币
0
只看该作者 47楼 发表于: 2012-09-20
楼主 这绝对是一个自相矛盾的错题  该题所有做了选了答案的给分才合理,也请楼主和楼上各位看看我分析的这一题,存在更多问题:http://www.yantubbs.com/read.php?tid=241365