关勘察什么事,怎么一有事就找勘察的,着很明显是桩基施工的问题啊,即使是勘察资料不准,那你桩基施工的时候地质情况不验的吗?这种情况勘察提的桩底持力层一定是中风化岩,设计桩深度达到了但是没有到中风化岩就应该加深啊.   gerenyijian
^ ┈┾ 这个˙.界﹎没゛哊の茹゛菓 ゛o◆哊﹎啲?伿╰
离线乐思一

发帖
217
土币
394
威望
719
原创币
0
只看该作者 37楼 发表于: 2017-02-24
这个太吓人了。
离线zhuyouyi2006

发帖
18
土币
72
威望
1
原创币
0
只看该作者 38楼 发表于: 2017-02-27
勘察是有问题,可能勘察深度不够或根本没打那么多孔(虽然布孔了但是未钻孔);但是施工单位也应该负主要责任,设计上应该是双控(桩长+入岩深度),在人工挖到设计标高时要请勘察、设计一同验孔,在遇到与勘察描述不一致的应请勘察、设计、监理、业主会商采取措施。文中的情况已在做基础底板了,还在钻芯,肯定是桩基子分部工程都未验收,程序上不合法,再说从低应变上也可以部分反应出来(桩底反应不明显或没有桩底反射)。建议:先扩大检测(每桩都检测)看该情况是否普遍;若局部建议桩底高压注浆后做静载试验;若普遍冲击钻冲掉现有桩基。个人浅见,勿喷。抛砖迎玉,望高手指点。
1条评分土币+1
sosgooddj 土币 +1 我是大评委,评分给态度 2017-03-05

发帖
72
土币
461
威望
-4
原创币
0
只看该作者 39楼 发表于: 2017-03-03
废桩了,是不是地勘不准额
离线xutianhua

发帖
170
土币
409
威望
19
原创币
0
只看该作者 40楼 发表于: 2017-03-07
       工人搞的  好拿钱
。。
离线20123540

发帖
922
土币
4099
威望
230
原创币
0
只看该作者 41楼 发表于: 2017-03-09
学习了,勘察到位,施工负责才能避免啊
离线华行天下

发帖
342
土币
2422
威望
18
原创币
0
只看该作者 42楼 发表于: 2017-06-12
人工挖孔桩怎么会出现这样的严重事故,大面积处理费用不少啊
忙碌不盲目,放松不放纵
离线xxn32

发帖
188
土币
2498
威望
220
原创币
0
只看该作者 43楼 发表于: 2017-06-14
石灰岩(包括白云岩)地区,浅埋藏岩溶现象比较普遍,按照规范进行一桩一勘也未必能够完全勘察出所有的岩溶、裂隙等等,所以验桩时是合格的。然而当进行抽芯时就有可能打中岩溶,也就会出现你照片中的情况。这种情况下恐怕只有压力灌浆了,然后进行大应变检测。 PA_54a9/<  
以上观点请大家指教哦!谢谢!

发帖
264
土币
7313
威望
203
原创币
0
只看该作者 44楼 发表于: 2017-06-15
加强检测吧
岩土工程
离线liuzhq_01

发帖
381
土币
482
威望
-3
原创币
0
只看该作者 45楼 发表于: 2017-07-08
我滴个神,这情况不妙啊
离线wzwangwei

发帖
61
土币
157
威望
1
原创币
0
只看该作者 46楼 发表于: 2018-06-01
没到岩石啊 这郁闷了
离线lixinhua1986

发帖
1572
土币
8775
威望
4496
原创币
0
只看该作者 47楼 发表于: 2018-06-04
沉渣吗???