只看该作者 36楼 发表于: 2022-07-19
地下室工程验收范本.pdf ^_h7!=W  
地下室工程验收范本.pdf xj q7%R_,  
尺寸、回弹、材料进场资料以及试验样送检,砌体质量,混凝土浇筑质量。 l@/kPEh  
地下室一般是在房屋主体验收完毕之后再进行验收的。地下室结构验收包括防水、抗渗、主体结构(墙、板、柱)。 FDs^S)B  
  地下室验收的内容包括: TIWLp  
  1.基坑围护资料, 测量定位纪录 "M0l;  
  2.土方检验批,模板检验批,钢筋检验批,混凝土检验批,砖砌体检验批资料 n9fA!Wic  
  3.建筑电气 [d~bZS|(T(  
  4.隐蔽工程隐蔽工程包括所有柱、梁、板、墙、基础钢筋等结构部位.  53*, f  
  5.地基验槽纪录 @&xaaqQ-  
  6.技术复核记录对柱、梁、板模板的轴线、标高、截面尺寸、平整度;墙的皮数杆、标高、灰缝厚度、平整度等进行全面的复核、验收、记录 ~nc([%!=  
  7.实物检测情况:基础实物检测,构件回弹,砼构件钢筋保护层厚度 J}_Dpb[L  
  8.砼及砂浆试块试验报告 [67E5rk-  
  9.沉降观测纪录 nC.2./OwMf  
  10.设计变更单 |-Esc|J(  
1 u_2 4  
在线cdddd

发帖
54888
土币
409689
威望
4964
原创币
0
只看该作者 37楼 发表于: 2022-07-19
砌体施工质量通病 ZecvjbnVY  
砌体工程常见的15个通病:这样防治就对了! L}jF#*Q%  
+5t bK  
%w8GGm8^/  
附件: 主体和基础验收.rar (5832 K) 下载次数:0
在线cdddd

发帖
54888
土币
409689
威望
4964
原创币
0
只看该作者 38楼 发表于: 2022-07-19
最全15种混凝土质量通病大解析! %`?;V;{=  
在线cdddd

发帖
54888
土币
409689
威望
4964
原创币
0
只看该作者 39楼 发表于: 2022-07-19
混凝土质量通病防治大盘点,很实用、很方便! )XP#W|;  
地下室渗水原因及堵漏方法(5种方案) }{5mH:  
地下室常见渗水原因和处理方法 ^.D}k  
在线cdddd

发帖
54888
土币
409689
威望
4964
原创币
0
只看该作者 40楼 发表于: 2022-07-19
地下室渗水原因及预防措施 ,\o<y|+`S  
地下室出现渗漏水怎么处理?有哪些堵漏方法? b4Cfd?'  
地下室渗水原因及处理方法 Mny'9hsl  
离线小蝴蝶花

发帖
202
土币
2709
威望
24
原创币
0
只看该作者 41楼 发表于: 2022-07-20
楼上说的都是建筑结构设计在验收看的东西,勘察人员主要看的还是地下
离线fanjia0319

发帖
5
土币
1
威望
0
原创币
0
只看该作者 42楼 发表于: 2022-09-25
1.沉降观测报告在主体封顶后是否还继续做了2-3次证明沉降稳定。 $^t<9" t  
2.明显的蜂窝麻面,渗水裂缝,护栏松垮等。 U\Ct/U&A?  
3.混凝土实体检测报告和桩基检测报告是否出了正式版,是否合格。 Dy su{rL  
其他基本没了,什么护栏高度这些,懂就提不懂就多听。勘察主要是地基基础部分
在线cdddd

发帖
54888
土币
409689
威望
4964
原创币
0
只看该作者 43楼 发表于: 2022-12-10
结构主体验收,要注意砌体不能封闭,钢筋间距、保护层厚度不足,还有几何尺寸,楼板厚度不够, ?0{yq>fTu  
钢筋保护层厚度不够怎么处理 G*B$%?n  
厚度不够时,应在面层进行加固,若为楼房面板时,可以粉刷时加厚修饰层,一般不会有较大影响。 W6vf=I@f  
1.混凝土保护层过厚过薄都是不符合要求的。厚了影响承载能力,薄了影响耐久性,国标规定,梁类为+10,-7。板类为+8,-5。合格率为90%。 Qm< gb+  
楼层混凝土浇筑、振捣过程中,施工作业人员将楼板面筋踩踏下去,没有将其拉正恢复,导致楼板面钢筋(负弯矩钢筋)保护层偏大超过规范允许偏差值。 (^LS']ybc  
人员验收质检站要核对人员,扣分。0.14% wxj>W[V  
容易造成钢筋锈蚀。钢筋裸露在大气或者其他介质中,容易受蚀生锈,使得钢筋的有效截面减少,影响结构受力,因此需要根据耐久性要求规定不同使用环境的混凝土保护层最小厚度,以保证构件在设计使用年限内钢筋不发生降低结构可靠度的锈蚀。 H)E^!eo  
在线cdddd

发帖
54888
土币
409689
威望
4964
原创币
0
只看该作者 44楼 发表于: 2022-12-10
主体结构验收包括哪些 CZY7S*fL  
主体结构验收看什么 Vv8_\^g]  
西安市医疗机构数量是多少?西安市医疗机构市场运营现状分析 X8b|]Nr  
截止2019年末,西安全市医疗卫生机构总数7017个,床位80634张,每千人口床位数7.90张,在全国42个大中城市,医疗实力排名第六。 'seyD  
离线j449719637

发帖
194
土币
341
威望
0
原创币
0
只看该作者 45楼 发表于: 2023-03-07
qaVy.  
在线cdddd

发帖
54888
土币
409689
威望
4964
原创币
0
只看该作者 46楼 发表于: 2023-04-23
精装房验收是指对于开发商提供的精装房消费者验收的过程。截止2020年,我国的精装房市场还不成熟,乱象频出。所以,在精装房验收的过程中,经常出现消费者维权事件,甚至登上了2020年中央广播电视总台3·15晚会。 909md|9K3  
C$9z  
无重大变更,大部分完成,收口整改完善,交付业主工作,现场花大力气清洁。地下室墙壁返潮,坡度和盲沟,公区瓷砖有无裂缝, 色差。厨房门玻璃3S标志,产品合格证,与设计图一张 。一致,勾缝与材料关系,勾缝材料是啥,卫生间和淋浴房门有冲突,后期细节,门套不在一个水平面,每户扫房,木地板灰特别重,软塌冒灰。木地板发黑,精装房要看细节,安装工作内容要加快,柴油机房积水,入户配电箱线路和标准有无,空调面板没有安装到位,竣工通电通水水质问题。厨卫打胶要完整,新风系统与设计不一致,移位设计确认,过平台审查,生活阳台排查,距离没有问题,风向有问题,地漏安装不规范。竣工质检审查报告-----张工 yz\c5  
'O?~p55T  
在线cdddd

发帖
54888
土币
409689
威望
4964
原创币
0
只看该作者 47楼 发表于: 2023-04-28
[图文探讨]混凝土工程外观弊病及处理办法(转载) 7KjUW\mN2Z  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=246256