B 静压法 WjOH/$(
用抱压式液压压桩机或顶压式液压压桩机作业。 s OQcx\dK
(1)静压管桩基础的地质条件 t:T?7-XIE
1、适宜作静压管桩的地层: (yGQa5v
均匀坚硬的粘性土层;中密、密实的碎石土层、粉土层;全风化岩,强风化岩层。 [gZDQcU
2不适宜作静压管桩的地层:: Abf1"#YImy
1)与锤击管桩基础相同的含有孤石和障碍物较多的;有薄而又坚硬的夹层;石灰岩;“上软下硬,软硬突变” v$3_o :
以及基岩埋藏较浅且倾斜较大的地层。 %)JRbX<c
2)现场地表土层松软,又未经处理因而容易发生陷机的场地,要求场地表层土压强≥120kpa。 EneAX&SG
3)桩端持力层为中密~密实砂土层,但其上覆土层几乎全是稍密~中密砂土的场地。 MA6P"?
(2)压桩机的选择 [#Fg\2bq_y
(3) 施工前应完成下列准备工作: 85hQk+Bu4
1、压桩机运入现场安装就位后,应认真检查压桩设备各部分的质量和性能,并进行试运转; rKp1%S1
2、检查管桩外观质量及产品等级,检查管桩的标记是否清晰。 ev"M;"y
3、根据施工图绘制整个工程的桩位编号图,并且根据施工组织设计施工方案,确定合理的施工流水线路。 ?4sJw:
4、由专职测量人员分批或全部测定标出场地上的桩位,其偏差不得大于20mm; BKZ v9
5、在桩身上划出以米为单位的长度标记,并按从下至上的顺序标明桩的长度,以便观察桩的入土深度及记录该 v.b5iv 5
深度时的压力值。 g ;LVECk
(4)在正式压桩前,应进行试压桩,以利初步确定承载力的特征值,试压桩的要求如下: PG"@A
1、甲级及地质条件较为复杂的乙级静压桩基础工程,按不少于2%工程桩数量且不少于5根进行试压桩; KII ym9%
2、试压桩的规格、长度及地质条件应具有代表性; c'rd $
3、试压桩应选在地质勘探技术孔附近; :H\&2/j
4、施压方法及施压条件应与工程桩一致; 9P0yv3
5、试压桩经过24h休歇后需复压; m}pL`:e!
6、试压桩宜按1%的工程桩数量进行静载荷试验;有条件时,静载荷试验宜加载至桩的极限承载力。 }4vjKSV
(5)压桩的顺序. HamEIL-l.
1、根据桩的密集程度及桩基础与周围建(构)筑物的关系: lY,/ W
1)若桩较密集且距周围建(构)筑物较远、施工场地较开阔时,宜从中间向四周进行; 3agNB F2
2)若桩较密集、场地狭长、两端距建(构)筑物较远时,宜从中间向两端进行; 9[sG1eP!
3)若桩较密集且一侧靠近建(构)筑物时,宜从毗邻建(构)筑物的一侧开始由近及远地进行; ZqP7@fO_%
2、根据场地的工程地质条件: \xeVDKJH+n
1)若场地较大且部分区域的上覆土层中含砂(碎石、卵石)时,宜先在含砂(碎石、卵石)区域内施压; e?=elN
2)若持力层埋深或桩的入土深度差别较大时,宜先施压长桩后施压短桩; p%8v`
3、根据桩的规格及分布情况: x~Agm_Tu+'
1)当场地内桩的规格不同时,宜先施压大桩后施压小桩; {+\'bIV[
2)当场地内存在30根桩以上的大承台时,宜先施压大承台桩后施压小承台桩. /{R3@,D[]
(6)抱压式液压压桩机施工作业的规定: ^6qjSfFW}
1、压桩机应配足重量,满足最大压桩力的要求; GA ik;R
2、压桩机机上起重机在进行吊桩,喂桩过程中,严禁行走和调整; *%?d\8d
3、喂桩时,管桩桩身两侧合缝位置应避开夹具的直接接触; lM+ xU;
4、带有桩尖的第一节桩插入地面0.5~1.0m时,应严格调整桩的垂直度,偏差不得大于0.5%,然后才能继续下去; >2Ca5C
5、压桩过程中应经常观测桩身的垂直度。当桩身垂直度偏差大于1%时,应找出原因并设法纠正;当桩尖进入 A8!Ed$@
较硬土层后,严禁用移动机架等方法强行纠偏; @'HT;Q!\Vd
6、压桩过程中应经常注意观察桩身混凝土的完整性,一旦发现桩身裂缝或掉角,应立即停机,找出原因,采取 Y%h}U<y
改进措施; df
?eL2v
7、每一根桩应一次连续压到底,接桩,送桩应连续进行,中间不得无故停歇,且尽可能避免在桩尖接近设计持 X'@f"= v9k
力层时进行接桩; T<M?PlED
(7)管桩接桩的焊接方法 DB~MYOX~
同锤击法施工第(8)款的规定。 /x/4NeD
(8)截桩和送桩的规定: a[ i>;0
1、当一根桩压完后,若有露出地面的桩段必须在移机前截去,管桩应用锯桩机截割,严禁利用压桩机行走推力 G
*@@K
强行将桩扳断的作业法。 (H1lqlVWV#
2、当桩顶被压至接近地面需要送桩时,应测出桩的垂直度并检查桩头质量,合格后应立即送桩,压、送作业应连续 ]ViOr8u
进行; Yw[{beo
3、送桩应用专制钢质送桩器,不得借施压用的工程桩作送桩器; B.6`cM^
4、当场地上多数桩较短(L≤15)或桩端持力层为风化软质岩可能需要复压时,送桩深度不宜超过1.5m; J|q^+K
5、除本条3款规定外,当桩的垂直度小于1%且桩的有效桩长大于15m时,静压桩送桩深度可根据需要送得比打入式 L;Vq j]_
桩深一些,但不宜超过8m; :A#+=O0\z
6、送桩的最大压桩力一般不宜超过桩身允许抱压压桩力的1.1倍。 5&*zY)UL
7、沉桩完毕,桩孔应及时可靠地覆盖,确保人身安全。 4Cd#sQ
(9) 终压控制标 _NT[
~M_Q
1、可根据下列条件和原则综合确定: `oVB!eapl
1)根据现场试压桩的试验结果; Xy!&^C` J`
2)参考条件相似工地的施工经验; RpAiU
3)终压时连续复压次数应根据桩长及地质条件等因素确定,一般不宜超过3次,对施压入土深度小于8m的桩, JT#7yetk'
复压次数可增至3~5次。当条件许可时宜采用超载施压法,一般不宜采用满载连续复压法; Z8fJ{uOIL
4)复压时每次稳压时间:压桩力小于3000kN时不宜超过10s;压桩力大于3000kN时不宜超过5s; Jh^8xI,`C
5)终压力值不宜大于桩身允许抱压压桩力的1.1倍。 | lE-&a$xd
2、当无类似工程施工经验时可参照下列标准确定: y7La_FPrl
1)对于摩擦桩,应按设计桩长进行控制。但需在试压桩时,先按设计桩长试压3~5根桩,24h后再用与桩的竖 6? !I
向极限承载力相等的压桩力进行复压,如果桩身不下沉,即可按设计桩长进行全面施工,否则,设计桩长应 .HCaXFW
修正。 K
plM['uF
2)对于端承摩擦桩或摩擦端承桩,终压控制标准可按下列规定执行: [
t$AavU.
a)当桩入土深度L>23m时,终压力值可取桩的竖向承载力特征值的2.0倍。但桩同土为粘性土且灵敏度较高 sbA2W~:
时,终压力则取桩的竖向承载力特征值的1.70~1.90倍并复压1~2次; j[H0SBKC
b)当桩入土深度15m<L≤23m时,终压力可取桩的竖向承载力特征值的2.0~2.4倍,当桩较短且土质差时取值 ZMe}M!V
接近2.4倍,桩较长且土质较好时取值接近2.0倍并复压2~3次; 8H_l[/
c)当桩入土深度8m<L≤15m时,终压力可取桩的竖向承载力特征值的2.2~3.0倍,当桩较长且土质较好时取值 }1F6?do3&
接近2.2倍,桩较短且土质一般时取值3.0倍左右并复压3次; b"&E,=L
d)当桩的入土深度只有6m~8m时,终压力可取桩的竖向承载力特征值的2.8~3.2倍并复压3~5次; p;e$kg1
e)当终压力值受到各种条件的限制而达不到本条有关规定时,宜按实际情况降低单桩竖向承载力特征值,不得 fa yKM
任意增加复压次数。 W]@6=OpH
(10)静压桩工程的基坑开挖应符合下列规定: u>m'FECXj
1、严禁边压桩边开挖基坑; wn1,
EhHt
2、饱和粘性土、粉土地区的基坑开挖,宜在压桩全部完成并相隔15d后进行; lZvS0JS
3、挖土宜分层均匀进行,挖土过程中桩周土体高差不宜大于1m,严禁集中一处开挖; !3?yG
4、开挖深基坑时,应制订合理的施工方案和施工程序,注意保持基坑围护结构或边坡土体的稳定; %i3{TL
5、严禁挖土机械横向撞击或推拉桩头;
(:l(_-O
6、基坑边缘顶部地带不得堆土及其他重物