论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 95581阅读
  • 194回复

[热点探讨]深基坑边坡内的严重液化土层需要进行处理么? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线comewind322
发帖
98
土币
93
威望
1051
原创币
0
只看该作者 36楼 发表于: 2009-09-26
  查明影响岩土工程建设的设各种不良地质现象是地质勘察的主要目的之一,所以砂土液化在勘察报告里肯定会做出评价的。判断砂土液化的条件我还记得有这么两点:1、是不是可液化土层(是不是粉细砂)2、有没有在地下水位以下。
离线comewind322
发帖
98
土币
93
威望
1051
原创币
0
只看该作者 37楼 发表于: 2009-09-26
讲的不对的地方,欢迎指正,探讨。
离线asdlds
发帖
37
土币
118
威望
371
原创币
0
只看该作者 38楼 发表于: 2009-09-26
因基础埋深超过液化土层最大埋深,在进行排桩设计时,若经验算,严重液化土层所引起负摩阻力能够满足设计需要,则不需处理。勘察报告只是反应勘察结果,就算你埋深210米,而只有2米深的液化土层,他也要反应出这个问题,不存在多不多此一举的概念。
离线wshdsm

发帖
316
土币
3147
威望
2325
原创币
0
只看该作者 39楼 发表于: 2009-09-26
回 22楼(龙兴关外) 的帖子
符合这一点了,只能证明基础的埋深符合要求了,但这样不是说就不用再符合其它要求了!
一生唯拜阳明!
离线dayulailin

发帖
47
土币
1402
威望
172
原创币
0
只看该作者 40楼 发表于: 2009-09-27
基本同意11楼的观点。液化与场地地下水埋深、上履非液化土层厚度、液化土层密实度等有关,只是做基坑支护设计时要充分考虑地基土的物理力学性质,选择合理的设计参数。
离线huxuelin

发帖
102
土币
4277
威望
511
原创币
0
只看该作者 41楼 发表于: 2009-09-29
基坑属于临时工程  不需要考虑液化问题
离线heller

发帖
251
土币
1143
威望
1291
原创币
0
只看该作者 42楼 发表于: 2009-09-29
引用第2楼hfwangpc于2009-09-11 16:43发表的 : Fg4eIE-/M  
液化土层只有在震动载作用下才有可能出现液化。基坑是临时工程,无需考虑地震液化作用, 1`_Mc ]  
因此,不必进行抗液化处理。 [ sz#*IJ  
) !ZA.sx  
支持楼上的观点,我看到题目是也是这么想的
离线heller

发帖
251
土币
1143
威望
1291
原创币
0
只看该作者 43楼 发表于: 2009-09-29
一般液化的土层的物理力学指标比较低,需要增加边坡支护成本。
离线tolkien320

发帖
133
土币
2537
威望
606
原创币
0
只看该作者 44楼 发表于: 2009-09-29
00000000 很好!
希望能学到更多
离线lysh474126

发帖
185
土币
5314
威望
1400
原创币
0
只看该作者 45楼 发表于: 2009-10-01
[quote]引用第23楼龙兴关外于2009-09-18 09:07发表的 : M;Vx[s,#,  
至于说“多此一举”,那勘察报告中此类事太多了,都是“多此一举”吗? 6oUT+^z#  
[/quote bJ. ((1$  
勘察报告中必须把液化土层分析清楚,有几层液化土层,液化成都必须说清楚, hDp'=}85@  
这样才能作为设计参考依据,确定持力层,基础形式等 $ HUCp9  
比如说该工程,基础埋深为什么这么深,是多层地下室,还是考虑到液化原因,从筏版基础考虑,可能是多层地下室 PrN?;Z.  
勘察提供不是多次一举,完全为设计提供依据,并符合规范要求。
离线lysh474126

发帖
185
土币
5314
威望
1400
原创币
0
只看该作者 46楼 发表于: 2009-10-01
引用第24楼austk于2009-09-18 12:01发表的 : .)W8 U [  
23楼的有点同意,基坑是临时工程。但是不处理的话是不是一种不负责人举措? y5R6/*;N.  
  会给挖基坑的施工人员带来施工事故! 45-pJf8F  
+ qS$t  
不负责任是没有依据的,不处理液化土层,可以考虑基坑支护措施的作用,如果基坑支护是稳定,可以不考虑上层图的液化效应  d;CD~s  
基坑支护设计时考虑液化就可以了啊
离线lysh474126

发帖
185
土币
5314
威望
1400
原创币
0
只看该作者 47楼 发表于: 2009-10-01
引用第28楼heibailm于2009-09-22 08:38发表的 : $%!]tNGS  
首先,你这个问题问的没水平!为什么要处理基坑边坡中的液化土层!根本就不用处理嘛!!! LL:B H,[  
  再第二个“2、若不需要处理,勘察报告确定20M深度范围以内是否有液化是否多此一举?”什么叫是否有液化?要是有液化层,勘察报告一定会写出来的,不会写的含糊其辞! g/T`4"p[H  
]p$fEW g  
我赞成你的观点,首先手的地基液化是对基础考虑的,现在基础已经开挖至液化土层以下, HF0J>Clq  
主要考虑液化对支护的影响,只要基坑支护结构稳定(基坑支护设计考虑各种因素),可以不考虑液化影响
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站