论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 13529阅读
  • 50回复

[热点探讨]关于电阻率试验问题。 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线bibingkun

发帖
678
土币
2228
威望
794
原创币
0
只看该作者 36楼 发表于: 2007-10-31
引用第2楼tidirzs于2007-08-01 09:15发表的  : h"ylpv+  
1、不同岩(土)层或同一岩层(土)层由于成分和结构等不同,因而具有不同的电阻率。通常将直流电通过接地电极供入地下,建立稳定的人工电场,在地表观察某点垂直方向或某剖面的水平方向的电阻率变化,从而了解岩层的分布或地质构造特点的方法,称电阻率法。 ^4[[+r  
2、一般水利和电力部门勘察时使用的较多。水利部门可用来进行风化层厚度、岩层界线、含水层、地下水位等的划分。电力部门一般进行土壤电阻率测试,用于变电所、电厂、杆塔等的设计。 gT OMD  
3、测量设备有:多功能直流电法仪、接地电阻测试仪等,通常使用四极法进行测量。
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 37楼 发表于: 2007-11-03
电阻率是用来接地设计用的,
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线laibingzhang

发帖
159
土币
226
威望
241
原创币
0
只看该作者 38楼 发表于: 2007-11-03
查看电阻率仪器说明书就有了,很详细的
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 39楼 发表于: 2007-11-03
电阻率仪器说明书?能否发套上来共享之?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线cdddd

发帖
54906
土币
409805
威望
4964
原创币
0
只看该作者 40楼 发表于: 2008-02-29
    摇表电流极端钮I1和Ⅱ2(有的摇表为G1G2)连接在四个接地棒外侧两边的棒上,而电压极端子E1和E2(有的摇表P1和P2)连接到相应的靠里面的棒上,则摇表测量时所得的指示值是靠里面的两棒之间的电阻(    欧)将所测得的电阻值,按下列计算公式求得土壤电阻率,该电阻率是相当于深度为棒间距离a处的近似平均土壤电阻率。 k;AiG8jb  
土壤电阻率的计算公式为: F"f}vl  
P=2πaR(欧.厘米)a棒间距离(厘米),R接地电阻测量的读数(欧)。 TgE.=`"7  
3、    接地电阻测量(施工过程质量控制见证点W点) 7K]U |K#  
测量时接地装置应与避雷线断开,电流极,电压极应布置在线路或地下金属管道垂直的方向上,并应避免雨后立即测量接地电阻值。 m\Fb ,  
电极的布置:一般较长的电极距离接地测量点的距离为接地装置最长射线的4倍,较短的电极距接地测量点的距离为最长射线长度的2.5倍。 )7"DR+;:  
防雷接地装置的季节系数 Xa%&.&V  
埋    深    季节系数 lPQ Ut!xI  
    水平接地体    2-3米垂直接地 $4*E\G8  
0.5    1.4~1.8    1.2~1.4 C\ 2 >7  
0.8~1.0    1.25~1.45    1.15~1.3 7U )qC}(  
2.5~3.0    1.0~1.1    1.0~1.1 xiOrk  
注1:土壤比较干燥,则应采用表中较小值,比较潮湿,则取较大值。所测得的接地电阻值,应乘以季节系数,季节系数是根据地质土壤的干湿程序选取的。乘以季节系数以后的电阻值应满足下表中不同土壤电阻率所要求的电阻值。
离线cdddd

发帖
54906
土币
409805
威望
4964
原创币
0
只看该作者 41楼 发表于: 2008-02-29
土壤电阻率 Iam-'S5  
欧.米р    100及以下    100以上至500    500以上至1000    1000以上至2000    2000以上 iMeRQYW  
工频接地电阻 ])ALAAIc-  
欧    10    15    20    25    30 i&'^9"Z)O  
接地摇表在线接好后,将仪表置于水平位置,检查检流计指针,是否在中心线上,否则用零位调整器调整。然后将“倍度标准”放在最大倍率(如X100)位置上,慢慢转动发电机的摇把,同时放置测量标度盘,使检流计的指针指于中心线上,当检充计的指针接近平衡时,加快发电机的转速,使其达到额定转速,调整“测量标度盘”使指针指于中心线上,如“测量标度盘”的读数小于1时,应将“倍率标度”置于较小的倍数,再重新调整测量标度盘,得到正确的度数。用“测量标度盘”的读数乘以“倍率标度”的倍数,即得所测接地电阻的数值。 O$umu_  
4、    记录的表格及签证的项目 vH?+JN"A  
接地装置的电阻及土壤电阻率测量完毕,应及时填写《接地装置施工检查及评级记录》对电阻值不满足要求的应重新加长处理,直到满足要求为止,并及时请甲方监理在验收资料上签字。 {{[jC"4AY  
5、    表格式样: g9weJ6@}M  
(1)    表面式接地装置质量等级评定标准及检查方法表 GgpQ]rw  
(2)    深埋式接地装置质量等级评定标准及检查方法表
离线sky716102
发帖
101
土币
0
威望
165
原创币
0
只看该作者 42楼 发表于: 2008-06-30
刚在西安地铁上做过。 QOh w  
现在还在做资料,
学海无涯,苦坐舟!
离线sky716102
发帖
101
土币
0
威望
165
原创币
0
只看该作者 43楼 发表于: 2008-06-30
我们现在用 的电阻率测试仪器,大家看下(少探针、地线)
学海无涯,苦坐舟!
离线wfqiang
发帖
107
土币
114
威望
128
原创币
0
只看该作者 44楼 发表于: 2008-07-01
你可以查阅工程物探的教材
离线fengyan_0317

发帖
32
土币
0
威望
33
原创币
0
只看该作者 45楼 发表于: 2008-07-03
谢谢,下载学习学习。
离线guoguoda
发帖
52
土币
102
威望
107
原创币
0
只看该作者 46楼 发表于: 2008-07-03
谢谢了,感谢分享
离线z402429283

发帖
1060
土币
685
威望
3497
原创币
0
只看该作者 47楼 发表于: 2008-07-13
引用第44楼sky716102于2008-06-30 11:27发表的  : eK Z@ FEZ  
我们现在用 的电阻率测试仪器,大家看下(少探针、地线)
%]a @A8o0  
我第一次见到,长见识了。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站