论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 8465阅读
  • 63回复

[热点讨论]如何综合考虑高地下水位的土岩组合的深基坑边坡支挡结构与止水结构设计? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线ycf1976

发帖
1709
土币
255
威望
8177
原创币
0
只看该作者 36楼 发表于: 2010-04-20
谨慎使用,学习借鉴
离线qqbren2325

发帖
681
土币
7561
威望
2210
原创币
0
只看该作者 37楼 发表于: 2010-04-22
1.有没有该地区的其他类似的工程设计经验资料呢?,另外基坑的概况好像不是非常清楚- - GEZ!z5";BQ  
            2.桩体维护比较难搞,可能需要结合地表水系和地下水系,来设置多道止水帷幕了,而且做到隔水层的位置,估计注浆封水很难且够呛,地下连续墙倒是可以试试,至少把水给他全部封掉算了,呵呵,比较武断。- -,还有这个。 }ZkGH}K_}  
            微风化砾岩可以直接作为底板了,应该不会有多大冒水的吧。 @i>o+>V  
TQsTL2a  
      3.考虑到地下水比较丰富,实际钢筋混凝土施工的时候,可能会出现离析的可能,最好控制好水灰比,这个工程可能是甲级,最好在现场做连续墙施工测试,抽水试验或者注水试验亦有可能要做。 TykY>cl   
      4.通透的话,可能有也可能没有,毕竟他不是在灰岩地区,或者在做注水试验的的同时给他来点有颜色的水,看河里面有没有被颜色“色”掉。或者在少量的注浆止水当中加点色剂,看看你抽水或者河里面的水有没有被颜色染掉。 drd5o Z  
3Ss)i7  
      5.关于土岩边坡的压力组合计算可以参考下列帖子:http://www.eswnman.com/home/?name-main-tid-95069.html,我的笨笨的理解是土岩可不可以分开来计算呢,算到岩石层顶面的时候将土层压力化成均布力作用于岩层顶面,岩石的侧向水平应力可以按照岩体力学的相关方法进行。将基坑转换成圆形基坑,按照洞室围岩压力的方法来确定“基坑底部支护”构件及其参数,只不过这个围岩压力在空间中是水平力 - -
离线lfs1981

发帖
755
土币
50
威望
3025
原创币
0
只看该作者 38楼 发表于: 2010-04-25
1、止水可以借鉴隧道中的做法,注浆就可以。 eN-lz_..7  
2、强风化的砾岩裂隙极发育,这种情况会透水,不过应该不会发生管涌现象。 Rv@( [rn+  
个人理解
离线晓轩阳

发帖
114
土币
22
威望
290
原创币
0
只看该作者 39楼 发表于: 2010-04-26
过来看看大家的发言
来学习。
离线arthurqin

发帖
37
土币
7
威望
331
原创币
0
只看该作者 40楼 发表于: 2010-04-27
谢,需要。
Arthur
离线plapla

发帖
74
土币
1467
威望
153
原创币
0
只看该作者 41楼 发表于: 2010-04-27
以前遇到一个基坑,采用的是钢板桩(相当于止水帷幕与支挡结构)+锚索的复合结构,该基坑基底为岩层,钢板桩施工是一个问题。止水帷幕可以单独做,坑内降水,坑外回灌。仅知道这么一点点,谢谢指点。
学然后知不足
离线xuism

发帖
19
土币
43
威望
140
原创币
0
只看该作者 42楼 发表于: 2010-04-30
楼主辛苦了!
地球是一本厚重的书!
离线abcdt5678

发帖
3907
土币
19207
威望
12813
原创币
0
只看该作者 43楼 发表于: 2010-05-02
学习学习!借鉴一下各位专家的经验!
离线guming

发帖
314
土币
382
威望
978
原创币
0
只看该作者 44楼 发表于: 2010-05-03
1、地下连续墙是一种可能的选择,但要考虑到地下连续墙嵌入砾岩一定深度,成槽机具的选择就成了关键。 ToHCS/J59  
2、另一个同时考虑止水与挡土共同作用的施工工艺是冻结法,因其工艺相对比较简单成熟,又可同时解决第四系孔隙潜水和基岩裂隙水的止水问题,可在同地下连续墙进行经济比选的基础上作出合理的选择。因不知道周边环境条件及本基坑的大小,若选用冻结法工艺施工,另一个需要解决的技术问题是支锚体系如何选取。
离线cxj7363

发帖
93
土币
353
威望
41
原创币
0
只看该作者 45楼 发表于: 2010-05-04
楼主?最终采用了什么方案啊?
离线hustzzx

发帖
21
土币
377
威望
75
原创币
0
只看该作者 46楼 发表于: 2010-05-07
我看这个项目保险一点还是得做连续墙加内支撑支护,不建议采用高压旋喷及注浆做止水。理由如下: o4b!U%  
1、3--14米为砂类土与卵石多层混合沉积物,采用高压旋喷、注浆之类离散性大,水泥浆与卵石难以形成密实固结体,施工质量无法保证,况且地下水与河道联通,还得考虑动水对止水帷幕成桩工艺的影响问题; @awaN  
2、基坑深度太大,18米基坑开挖需要降水,水头差达到15米,如出现漏水点,涌水量极大,难于补救。 pX]*&[X?  
3、由于基底位于微风化砾岩中,裂隙应该不发育,故基坑底的涌水问题基本不存在。只是要求连续墙嵌入基坑底一定深度。 jG0{>P#+  
4、连续墙施工上部可以抓槽,但中微风化得用方锤冲槽,施工中必须控制好泥浆质量,防止坍槽。如果受动水影响,还得采用更有针对性的措施解决。
离线35675

发帖
130
土币
20
威望
943
原创币
0
只看该作者 47楼 发表于: 2010-05-07
学习学习!
天行健,君子以自强不息;地势坤,君子以厚德载物。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站