钢弦式钢筋应力计检测桩身内力安装 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线jh20zy

发帖
8
土币
49
威望
1
原创币
0
只看该作者 36楼 发表于: 2011-01-19
温度是有影响的,不能超过60℃。

发帖
311
土币
6000
威望
2579
原创币
0
只看该作者 37楼 发表于: 2011-03-28
没看明白,应力计到底怎么焊接才是正确的呢?刚遇到这种情况,我们对焊的,监理不同意,现在正扯皮呢。
1条评分土币+10
yuanap 土币 +10 不能串连,那就只能并联了 楼下有解释 2011-09-08
纯,属虚构,乱,是佳人。
立正,向钱看,向厚赚。
人生没有彩排,每天都是直播;不仅收视率低,而且工资不高。
离线lilongqi1986

发帖
716
土币
2376
威望
2087
原创币
0
只看该作者 38楼 发表于: 2011-04-02
要定了,确实好资料
离线yangtou

发帖
95
土币
1971
威望
189
原创币
0
只看该作者 39楼 发表于: 2011-04-10
楼主,有详细的方案吗?小弟现在在做一个这方面的项目,没做过,不晓得如何实施
离线yangtou

发帖
95
土币
1971
威望
189
原创币
0
只看该作者 40楼 发表于: 2011-04-10
楼主能不能分享一下你的方案啊,想知道一下如何预埋钢筋计
离线zhangguangc

发帖
79
土币
576
威望
291
原创币
0
只看该作者 41楼 发表于: 2011-06-23
好,我们也准备做野外试验,哈哈,这个正好可以参考,谢谢楼主
离线zhdh9999

发帖
75
土币
4627
威望
247
原创币
0
只看该作者 42楼 发表于: 2011-06-23
请问楼主,钢筋计的成活率高吗?
离线mengbo121

发帖
550
土币
182
威望
117
原创币
0
只看该作者 43楼 发表于: 2011-06-25
哪个国标上的???
蓝冰
离线lmbo

发帖
12
土币
18
威望
7
原创币
0
只看该作者 44楼 发表于: 2011-06-27
同意10楼的观点哈!有接长杆是为了保护应力计不受焊接高温影响,但也不是这种焊法,应该是(1)把对应的主筋截断,(2)链接杆和钢筋同轴焊接,即钢筋和链接杆应该在一条直线上(3)等连接杆焊头冷却后再在跟应力计拧上,就可以串联成一根完整的钢筋了
1条评分土币+10
yuanap 土币 +10 - 2011-09-08
离线stoneleafcn

发帖
19
土币
72
威望
10
原创币
0
只看该作者 45楼 发表于: 2011-07-04
学习了~~
100-1=0
离线pahag

发帖
279
土币
12
威望
1040
原创币
0
只看该作者 46楼 发表于: 2011-07-04
我认为那样焊接是不对的,受测得的数据较实际误差较大。这也与钢筋计的测力原理相悖。不过当得到测量数据后,可按照变形相适应的原则进行相应的换算,可得到与实际相近的测量数据,否则所得到的监测数据偏小,换而言之是偏于不安全的!!!
1条评分土币+10
yuanap 土币 +10 并接是没办法的办法 2011-09-08
离线mengbo121

发帖
550
土币
182
威望
117
原创币
0
只看该作者 47楼 发表于: 2011-11-08
我认为这样做也是不行的,首先这影响了周围混凝土的正常受力,导致这个地方的测力并不准确;其次如果这是应变计,这样倒可以,对于应力计,这样通过并联换算出钢筋的受力是非常不行的;第三、钢筋应力计测量过程中即使对接、堆焊,数据都存在一定的问题,这样测出来的数据能用吗?请楼主出示测量数据?

我们这边是对接的,采用直螺纹弄的,数据比较理想
蓝冰