只看该作者 36楼 发表于: 2010-05-17
各位大侠各抒己见 氛围甚是融洽
离线yhbyyz

发帖
157
土币
6314
威望
660
原创币
0
只看该作者 37楼 发表于: 2010-05-17
我碰到一个钻45米都没见基岩的,地面横坡1:1的
离线libaotian

发帖
602
土币
327
威望
788
原创币
0
只看该作者 38楼 发表于: 2010-05-17
本人工作中曾遇见相似问题,大面积生活垃圾,厚度5~10m,含水量高,承载力极低,符合软弱地基性质,曾采用强夯置换处理,效果很好,上面有人建议用桩基,本人认为不合适,由于工程特点(铁路路基)而且填土厚度较大,采用换填亦不合适。主要应根据杂填土的性质、条件等,并考虑施工条件和能力,确定适当的处理方法,一般杂填土性质较好,地下水位较深,建议采用强夯;若杂填土性质较差,地下水埋深浅,建议表层换填结合强夯置换,效果会很好。设计图纸我可以提供参考,我曾经做的是高速公路路基(地基处理)。QQ:302941045
离线gdx145943

发帖
70
土币
36
威望
664
原创币
0
只看该作者 39楼 发表于: 2010-05-18
柱冲横各挤密的工法,是什么啊,本人不学无术,请指教一下吧。
看看就走
离线guoshaoshan

发帖
160
土币
12
威望
634
原创币
0
只看该作者 40楼 发表于: 2010-05-18
不患寡而患不均!强夯确实能达到一定效果,但是由于杂填土的不良工程性能,往往强夯后的地基仍表现出不均匀性!对陕西咸阳某杂填土场地强夯后,动力触探检测结果离散性较大,分析原因一方面与杂填土的边界有关(侧向挤压),另一方面就是杂填土的成分太不均匀了,尤其是混入建筑垃圾(混凝土块)!铁路工程属重要工程,考虑桥梁跨越是比较稳妥的选择!
研石

发帖
508
土币
0
威望
2858
原创币
0
只看该作者 41楼 发表于: 2010-05-18
现在铁路对后期沉降都要求较高,还是建议采用桩基
晴天一身土
离线dwl9171

发帖
318
土币
5411
威望
87
原创币
0
只看该作者 42楼 发表于: 2010-05-18
杂填土的成份是生活垃圾,因生活垃圾成份复杂,可能有腐蚀性,宜用桥跨。
离线279499185

发帖
93
土币
211
威望
524
原创币
0
只看该作者 43楼 发表于: 2010-05-19
二楼说的很合理
123
离线fillynumber1
发帖
6
土币
142
威望
70
原创币
0
只看该作者 44楼 发表于: 2010-05-19
学习中!!!
filly
离线龙华

发帖
6
土币
53
威望
50
原创币
0
只看该作者 45楼 发表于: 2010-05-19
采用强行甚好 ^ywDa^;-  
离线xutao189

发帖
93
土币
5348
威望
811
原创币
0
只看该作者 46楼 发表于: 2010-05-19
学习,学习
珍惜每一寸光阴。希望在前方。...................
离线libo1885

发帖
34
土币
493
威望
120
原创币
0
只看该作者 47楼 发表于: 2010-05-19
从环境上讲,生活垃圾容易污染水源,用桩基较妥