Xwz'h;Ks_ 一个基坑,具体地方不说了,地层为1.5m填土,约7m中粗砂(含水量好大),其下为残积粘土。设计施工都是我。开始基坑深度为9m左右,采用搅拌桩止水(10m),土钉墙支护。后来基坑加深到近12m,搅拌桩变成了悬空近2m(已经施工了没法改),只好加设两排锚索完事。
-& T.rsp 一路施工,帷幕止水效果都挺好,只是因地层水量实在大,土钉头有点漏水,周围有点沉降,但没啥影响。直到开挖到最后一层,当天刚挖一段喷完,晚上就是暴雨(大概五十年一遇),第二天到工地,发现外面道路积水已到了大腿,当时叫声苦。趟水到工地,基坑内积水3m多,而且道路水倒灌进来,排不走。上午各方到齐,但发现干不了什么事,呆坐。中午老板过来,偷偷把我拉到一边,问有没有问题,我犹豫再三,还是说担心坡脚土泡软后会出事,但当时没有迹象,所以对是否用沙石料压脚不敢明确。亏得老板博士出身,也还有点魄力,马上叫运碎石进场倒在坡底压脚。从下午两三点到晚上九十点,几十车沙石下去还没怎么出水面。
dUc([& 正在想是不是太保守了,只听一声响,搅拌桩帷幕连同支护面往下挫了近半米,钢筋拉得梆梆响,仿佛马上要塌了,当时挖机还在底下倒沙石,赶紧走人。待响声停,没垮,但支护面下沉,后面的沙都流空了,好大一个洞。当时只好玩命,挖机继续在底下堆沙石,上面空洞直接倒水泥填
"59"HVV 一夜没睡,老板不停念叨垮了咋办,我反而麻木了,反正尽人事听天命。所辛到天亮已填了6m多高沙石,这才觉得安全了,回去的路上,恍若隔世。。。
gaC[%M 如果等到险情出来才抢险,恐怕基坑早垮了。。。每每想来就后怕不已。
>^bSjE 其后的加固就不说了,但直到现在,我对止水帷幕吊脚悬空还是毫不犹豫否决掉。。。