提供一个我经历的事故案例: )pG*_q
勘察场地地貌单元为山地,拟建建筑物为1栋2层幼儿园。基础埋深2.5m,揭露地层为:①填土,厚度0.3~0.5m;②黄土状土,厚度2.2~2.4m;③粉质粘土,厚度1.6~2.0m;④漂卵石,揭露厚度1.3~5.6m。地下水位为2.7~3.5m。勘察根据规范对基底②层黄土状土进行深度修正后承载力满足要求,但考虑到山区,水位变幅较大,且该场地水位较浅,基础易浸水,建议在基础底面下做20~30cm级配砂石垫层。 {=9"WN
由于勘察时为11月(已在勘察报告中说明),基础开挖时为次年三月,设计单位没有充分考虑到当地水位的变幅情况,基础采取柱下独立基础,也没有在基础底面下做级配砂石垫层。基坑开挖到约2m处后(大概到4月份左右),基底开始渗水,基础浸泡在水中,因为是刚开春,所以水量还不是很大。由于是教育局的项目,所以非常重视,施工单位便停了,组织勘察、设计单位到现场协商。结果就是因为场地后山有一早些年修建的水池,冬天,管道都被冻住,当地人就用水池中的水作为生活用水。春夏季节雨水充足,一般都不用池中的水,水便从池中溢出,顺着坡体下渗。次建筑正好在下渗的通道上。所以水就顺着坑底溢出来了。 a&<_M$J&
设计单位当时也傻眼了,因为一方面是基础长时间泡在水中,承载力势必降低,怕承载力不够。另一方面,基坑紧邻渗水面的一侧就是一面高3~4m的直立边坡,以前只用堆石筑砌,本就不安全,加之现在筑砌面又成为水的通道,很危险,施工方只是用简单的措施暂时处理者。设计单位看到情况刚开始是推卸责任,最后没有办法,就自己找了一个地基处理方面的专家把问题解决了。好在最后也没有出现问题。 ZC3;QKw>
9/dADJe0b
hx8.
不管做勘察还是设计、施工,工作中还是要多留心、多用心。总结经验教训。希望此行业的同事工作顺利。