1998年,我们单位在西南某市承接了一个振冲碎石桩的工程(处理方案由建设设计单位设计),,我们到现场一看,四周全是民房,距离拟建物(轴线距离)仅5米左右,而按规范要求,振冲碎石桩四周要扩1一2排桩,这样,场地与民房仅1米左右(基坑开挖考虑了放坡系数),还有另一个问题,泥浆的排放,只能用车运到城外去,成本很高,当时大家都非常着急,特别是业主,我才工作了两年多,由于去参加了一个新技术新工艺的研讨学习会,我想到了用CFG桩(当时CFG桩的规范还没出,但省建委文件规定可组织专家进行专门评审后实施),业主决定让我们单位作这方面的设计和施工,出方案的工期仅三天,我把当时的一个企业标准找出来,再结合研讨会上一些专家的发言,到建筑设计单位把结构图拷回来了,挑灯夜战三天,完成了设计并通过了专家的评审,我们单位顺利地承接了CFG桩的施工,因此单位赚了好几十万,我也开创造了我们那地区CFG桩设计的先河,因此在我们那小地区还小有名气哪!