只看该作者 48楼 发表于: 2012-10-21
首先应该分析施工工艺是否存在问题,如桩径是否满足要求,桩底沉渣厚度是否太大,桩身有没有缺陷,注浆量有没有达到要求? ,:,|A/U  
其次,分析静载曲线是陡降型还是缓降型,然后判断是桩端承载力不足还是桩侧摩阻力不足造成的。 VG^-aR_F  
第三,试桩及检测均出现不合格,而且承载力相差不多,估计设计有一定的问题。 _m-r}9au   
第四,旁边工地自已检测自己很难说他们做的桩的承载力能够满足要求,没准仅是检测“合格”而已。
1条评分土币+50
yuanap 土币 +50 施工肯定有问题,但感觉设计问题更大 2012-10-22
离线yuanap

发帖
1199
土币
41309
威望
1710
原创币
0
只看该作者 49楼 发表于: 2012-10-22
施工肯定有问题,但感觉设计问题更大 DS yE   
kQ+5p Fo3  
1、桩侧注浆管位置在卵石层 2S3F]fG0  
2、桩端卵石持力层才1.1m,按道理应该是3d=2.4m *KAuyJr  
-}s?!Pg>  
隧道、岩土工程、灾害地质、构造地质、煤田地质
离线yuanap

发帖
1199
土币
41309
威望
1710
原创币
0
只看该作者 50楼 发表于: 2012-10-22
试桩情况亦是如此;这说明不是注浆的问题,就只能是设计了 1{*x+GC^/  
F]&9Lp} "  
DE[y&]/C{  
因为施工来说,试桩绝对重视,不会偷工减料。 <"-sN  
*+G K ?Ga  
隧道、岩土工程、灾害地质、构造地质、煤田地质
离线yuanap

发帖
1199
土币
41309
威望
1710
原创币
0
只看该作者 51楼 发表于: 2012-10-23
回 wzq_01a 的帖子
wzq_01a:首先应该分析施工工艺是否存在问题,如桩径是否满足要求,桩底沉渣厚度是否太大,桩身有没有缺陷,注浆量有没有达到要求? G-Y8<mEh  
其次,分析静载曲线是陡降型还是缓降型,然后判断是桩端承载力不足还是桩侧摩阻力不足造成的。 Eg ;r]?|6  
第三,试桩及检测均出现不合格,而且承载力相差不多,估计设 .. (2012-10-21 17:23)  Cjw|.c`  
# TvY*D,  
第四条,这个不能拿到台面上说的。 F&ux9zP  
rK"x92P0  
正如这边的试桩也出合格报告了。 .(! $j-B  
1"i/*}M  
现在就想找出问题在哪? vzfWPjpKW  
隧道、岩土工程、灾害地质、构造地质、煤田地质
离线xingyang

发帖
693
土币
5
威望
1832
原创币
0
只看该作者 52楼 发表于: 2012-10-27
好贴 学习
离线yuanap

发帖
1199
土币
41309
威望
1710
原创币
0
只看该作者 53楼 发表于: 2012-10-28
回 wzq_01a 的帖子
wzq_01a:首先应该分析施工工艺是否存在问题,如桩径是否满足要求,桩底沉渣厚度是否太大,桩身有没有缺陷,注浆量有没有达到要求? Qh3BI?GZ'3  
其次,分析静载曲线是陡降型还是缓降型,然后判断是桩端承载力不足还是桩侧摩阻力不足造成的。 *3 8 u ~n  
第三,试桩及检测均出现不合格,而且承载力相差不多,估计设 .. (2012-10-21 17:23)  ^ZP $(a4  
hh#p=Y(f  
注浆量应该达到要求的吧; wwaw|$  
mBN+c9n/  
因为试桩的时候也这样;而且旁站监理、甲方等等都在旁边。 VH M&Y-G  
lu vrvm  
隧道、岩土工程、灾害地质、构造地质、煤田地质
离线zebracorps

发帖
83
土币
51
威望
67
原创币
0
只看该作者 54楼 发表于: 2012-11-23
                        
离线zadf1987

发帖
276
土币
1040
威望
11
原创币
0
只看该作者 55楼 发表于: 2012-11-26
如果不是土层问题(勘察单位提供的参数有误),就只能是施工工艺问题(谁打桩谁知道)。现在的低应变测试都是估算的,一般是桩长推波速,总之两方面的事儿,让总工拍板吧
1条评分土币+13
yuanap 土币 +13 总工拍不了,现在就是找原因,试桩怎么还出问题? 2012-11-26
离线yuanap

发帖
1199
土币
41309
威望
1710
原创币
0
只看该作者 56楼 发表于: 2012-11-26
总工拍不了,现在就是找原因,试桩怎么还出问题?

发帖
73
土币
4880
威望
261
原创币
0
只看该作者 57楼 发表于: 2012-11-27
你写的桩端置于卵石土,是指卵石层中夹有粘土吧,粘土在卵石中的含量有多少,这很关键;二是你的注浆压力和注浆量是多少,这也很关键;三是桩长只有15m,还同时进行了桩端及桩侧压浆,是否合适,一般这种情况只进行桩端压浆。 [Lcy &+  
遇到这种情况,调一台钻机,自上而下打标贯,一切都清楚啦。
1条评分土币+25
yuanap 土币 +25 现在最大的问题就是注浆量不够?这个也是主要的追究问题 2012-11-27
离线yuanap

发帖
1199
土币
41309
威望
1710
原创币
0
只看该作者 58楼 发表于: 2012-11-27
现在最大的问题就是注浆量不够(?) 411z -aS  
<E:_9#Z0sc  
这个也是主要的追究问题 (Vn3g ra  
RBHU5]5  
桩端下伏卵石层只有1m左右,没有达到3倍桩径厚度。 _0y]U];ce  
Uu|2!}^T  
a^Z=xlJ/uZ  
隧道、岩土工程、灾害地质、构造地质、煤田地质
离线一颗栗子

发帖
22
土币
1
威望
1
原创币
0
只看该作者 59楼 发表于: 2013-01-02
也就是说桩径是800mm,卵石层做持力层,假定为密实状态,承载力标准值也就8000kPa,端阻力也就是400吨,桩长才15m,很明显是以端承力为主的,侧摩阻很小的,卵石不是基岩,很明显单桩竖向承载力不能按桩身强度控制,卵石层里桩端压浆是可以的,可以提高持力层受压面积,而端承桩桩周压浆完全没有必要也没有效果,就算持力层受压面积提高了一倍,端阻力达到800吨,那15米的桩身侧摩阻需要达到400吨,根据地质报告算下吧,感觉设计确实很冒险。 aWNj l  
b~{nS,_Rn  
另外,可以再核实下设计的600吨是极限值还是特征值,如果是特征值载荷试验要做到1200吨,如果是极限值,那做到600就可以了.
1条评分土币+50
yuanap 土币 +50 感谢解答,给您加分 2013-01-02