在饱和砂土中,地下水对标准贯入击数值有影响早已被人们所接受,我国目前尚未见有成熟的地下水校正方法。 e<[ ] W4"A
N_Kdi%q
在饱和砂土中进行标贯试验,其结果有两大特点,一是标贯值离散性大,二是标贯值偏小。之所以如此,主要有以下原因: >P&1or)e%
(1)钻探成孔的影响。在水下砂土中进行标贯试验,通常要先成孔至试验土层后才进行试验,而钻探本身已对试验土层产生了扰动,因此在计算试验击数前需要先把标贯器穿过孔底一定深度即预打段,现行规范和工具书规定标贯的预打段为15 cm。预打段值按护孔情况而定,全孔泥浆护孔时预打段为20 cm,非全孔泥浆护孔时预打段为30 cm。作标贯试验时预打段有否及其大小,必然影响到试验击数的准确性。 n.z,-H17
(2)试验击数校正不同的影响。现行规范及工具书规定,标贯击数值需作杆长校正。不作地下水校正是标贯值偏小的主要原因。 ]5Dh<QY&.
(3)原位测试方法本身的影响。标贯是以锤击法进行试验的,锤击法本身存在着缺点:其一是两击之间的时间差不等,对试验结果产生影响;其二是试验击数的每一击实际上都是在扰动土层内,因为每击一锤,其能量除使标贯器,有一部分能量传入了标贯器之下的试验土层并使之扰动。锤击法的缺点导致了标贯值离散性大的特点。