论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 22527阅读
  • 71回复

[热点讨论]基坑内降水与基坑外降水的不同之处 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线劲酒

发帖
947
土币
574
威望
3682
原创币
0
只看该作者 48楼 发表于: 2009-02-28
这个讨论很有意义,我最近就碰到一个坑底砂层很厚的基坑
离线劲酒

发帖
947
土币
574
威望
3682
原创币
0
只看该作者 49楼 发表于: 2009-02-28
引用第35楼lch001于2008-04-28 10:57发表的  : ]lZ!en  
在厚层砂土与粉土地层,基坑开挖深度位于地下水位标高以下时,须进行基坑降水。一般的降水方法为坑外设井,共同抽水形成围降对地下水位进行控制。但有时坑外条件限制,不得已须进行坑内降水。请问: oxcAKo  
1、坑内降水与坑外降水的计算模式有何不同? P}?,*'b  
2、坑内降水造成不利于岩土工程的影响有哪些?
1、坑外降水根据地层条件及降水目的层确定采用相应的潜水、承压水、潜水-承压水完整井或非完整井计算模型,坑内降水分两种情况:一、当止水结构与地层形成封闭,水量计算相对简单,即含水层厚度乘以相应的孔隙度再乘以封闭面积(当下部有高承压水头时需考虑越流补给量);二、当当止水结构下部未进入隔水层时,按照管底进水大口井估算(计算公式在水文地质手册中有) ,6a'x~y<r  
.......
HpNf f0c  
关于第二点:当止水结构下部未进入隔水层时,按照管底进水大口井估算(计算公式在水文地质手册中有),请明示具体计算公式,我在你说的书上没有找到,不知道我下的是不是和你说的是同一本...谢谢
离线王羽

发帖
182
土币
537
威望
580
原创币
0
只看该作者 50楼 发表于: 2009-03-01
我们现在正做一工地,就是采取止水帷幕与坑内降水来控制地下水,可坑内降水井在抽取的同时,坑外的降水井水位也随着下降,由于紧挨这建筑物,现在楼已经沉了1.6cm了,基坑还有4m才到底呢!所以很担心,请各位帮忙分析一下!
做个睿智的女子。学会从容面对生活。积极面对生活,生活定会如你所愿,如同明早,太阳依旧会如时升起!
离线王羽

发帖
182
土币
537
威望
580
原创币
0
只看该作者 51楼 发表于: 2009-03-02
[quote]引用第44楼yuxiaoke于2008-07-18 09:40发表的  : sbkWJy  
请问坑内降水井与底板混凝土有冲突怎么办?因为水源丰富,底板施工过程中仍需不间断降水,请问降水井如何穿透底板,构造是什么样子的.望大家告知.找到方法了吗? X<Vko^vlj  
我也想知道啊?
做个睿智的女子。学会从容面对生活。积极面对生活,生活定会如你所愿,如同明早,太阳依旧会如时升起!
离线www2002

发帖
4338
土币
28
威望
11343
原创币
0
只看该作者 52楼 发表于: 2009-03-03
坑内设井在基坑回填时比较麻烦哟!!
离线laoyu2009

发帖
31
土币
122
威望
32
原创币
0
只看该作者 53楼 发表于: 2009-03-05
这个问题我觉得首先要考虑降水的目的,设计时水土分算还是合算,是设计时考虑降水还是施工过程降水,坑内坑外降水部分那个好那个坏,主要是看你降水的目的是什么?减压,还是降水,或者排水?另外采用不同的降水形式会形成不同的降水效果
塔塔实实做人,勤勤恳恳做事。
离线kongkong09

发帖
90
土币
75
威望
208
原创币
0
只看该作者 54楼 发表于: 2009-03-05
现有一工程,开挖8米,深厚砂土层,三面建筑,其中一面靠近基坑。止水帷幕,现在降水才三米,水降不下去,且东边三层楼房出现裂缝,现在问题是:加大降水力度,周边建筑更麻烦,且东边没有回灌井的地方,请教各位高手怎么解决。
离线pingpangzhu

发帖
265
土币
24691
威望
544
原创币
0
只看该作者 55楼 发表于: 2009-03-06
学习!!!
离线soilan

发帖
81
土币
1138
威望
259
原创币
0
只看该作者 56楼 发表于: 2009-03-06
引用第54楼kongkong09于2009-03-05 21:40发表的  : }4 P@`>e/`  
现有一工程,开挖8米,深厚砂土层,三面建筑,其中一面靠近基坑。止水帷幕,现在降水才三米,水降不下去,且东边三层楼房出现裂缝,现在问题是:加大降水力度,周边建筑更麻烦,且东边没有回灌井的地方,请教各位高手怎么解决。
H_vOZ0  
基本的判断是,基坑隔水帷幕出现渗漏,导致水位降不下去。一般在施工完止水帷幕开始挖土前2周开始降水,如果一旦停止降水,地下水位马上回复,基本就可以判断止水有问题。这样的问题在厚层砂土下非常容易发生,这是由于在砂土中施工止水帷幕,如水泥土搅拌桩,施工质量不好,容易发生渗漏。解决办法,可以通过设置观测井寻找发生渗漏的区段,然后补做止水墙。
离线chengjh1984
发帖
127
土币
135
威望
128
原创币
0
只看该作者 57楼 发表于: 2009-03-07
受教了,以前知道坑内降水比坑外降水好,但是说不出所以然来!    
离线thyee

发帖
73
土币
110
威望
226
原创币
0
只看该作者 58楼 发表于: 2009-03-08
基坑降水坑内与坑外要根据具体条件进行分析。现在多数用坑内降水。
离线thyee

发帖
73
土币
110
威望
226
原创币
0
只看该作者 59楼 发表于: 2009-03-08
如围护结构隔断需降水的目的含水层,只能用坑内降水。