a+zE`uY
东莞另一工地引孔: S! ,.#e (Y
|)pT"`
本工地桩基础施工状况 : Fg5c;sls
>F,~ QHcz
一、 部分地段已采用锤击管桩,桩端进入全风化层于强风化之间, ,/:#=TuYm
以下引用自:DBJ/T15-22-2008 p35 z7{b>oub('
5.2.18 当管桩基础的桩端持力层为强风化层、全风化泥岩或其他遇水易软化或崩解的风化岩(土)时。设计应注意下列问题: :(A]Bm3
1、 单桩承载力问题:此事的单桩承载力特征值应逼常规情况下降低20%-30%。甚至更低。入土深度较短的桩,单桩承载力的特征值宜通过试验桩确定。 7Y@&&
施工应通过复打解决。 _l}&|:
33[2$FBf
二、 通过挤土型引孔至强风化岩1-2米后,锤击沉管尽管桩侧摩擦力很大,但桩端到达锥形孔底时受到了端阻作用限制。管桩不可能继续下沉。 y| @[?B
1/此时,土破坏公式不能应用,应改为桩破坏公式。防止爆管。 b V;R}3)
2/不能用统一桩底标高,应以桩端进入持力层(强风化岩层)的深度决定桩长。 Gt\F),@
(见图例) SMqJMirR
以下引用自JGJ94-2008 P85 v?!x,H$Qd
6.2.3成孔的桩深度应符合下列要求: F7#
1、摩擦型桩:摩擦桩应以设计桩长控制成孔深度,端承摩擦桩必须保证设计桩长及桩端进入持力层的深度……。 bPOehvK/
2、端承型桩:当采用钻(冲)、挖掘成孔时,必须保持桩端进入持力层的设计深度,当锤击成孔……桩管入土深度控制以贯入度为主。以控制标高为辅。 #=7~.Y
3.3.3 o*I=6`j
5.应选择较硬土层为桩端持力层。桩端全断面进入持力层的深度,对于粘性土、粉土不宜小于2d,沙土不宜小于1.5d,碎石类土不宜小于1 d……。 RjSVa.x
6.对于嵌岩桩,嵌岩深度应综合荷载……。不宜小于0.4 d且不小于0.5 米……。对于嵌入平整、完整的坚硬岩和较硬岩的深度不应小于0.2 d,且不应小于0.2米。 cl1h;w9s
7.4.6 "J%u
!~
1、当桩端位于一般土层时,应以控制桩端设计标高为主,贯入度为辅。 1/6 G&RB
2、桩端达到坚硬、硬塑粘性土、中密以上的粉土、沙土、碎石类土及风化岩时,应以贯入度控制为主,桩端标高为辅。 h&[]B*BLr
7.5.14 *8,]fBUq
3.引孔中有积水时,宜采用开口型桩尖。 h+CTi6-p
ga6M8eOI
图例(略) %@kmuz??
强风化层,下多少。锤击管桩进多少。 5RI"gf