Ⅲ类桩基处理方案 Rh#0EbE2
一、工程概述 ro{q':Z3
XX高速公路XX合同段XXX大桥左线9-0#桩基采用钻孔灌桩设计,设计桩长26.0m,地系梁高1.8 m,直径2.0m,设计混凝土强度C25,桩基地质为中风化变质砂岩,钻孔灌注桩完成后,在进行桩基超声波检测时发现左线9-0#桩基在桩底24m左右处声学出现异常,根据波形图判断,可能是桩底沉渣泥浆没有清除干净,决定使用压浆补强法进行处理。压浆补强法的原理是先在桩底钻灌浆孔,再实施压力灌浆,使水泥浆填充缺陷部位,达到补强目的。 tpw0j
CVu
二、压浆补强法的处理过程
5zXw0_
1.施工准备 kgfOH.P
首先明确现场处理时的各道工序负责制,并委派专业工程师对处理过程进行全过程不间断的控制,保证处理质量,其次准备好所需钻孔,压浆等机具。 csZIBi
2.钻孔取芯近一步检查验证 .U|e#t
XXX大桥左线9-0#桩基处理采用五孔压浆法.由于缺陷部位在桩底位置,因此钻孔机在钻孔过程中一定要不停地对钻机主轴进行垂直度校正,防止钻孔不到桩底就斜到桩壁以外,无法安排下道工序。同时,在钻机钻孔取芯过程中,要对每节混凝土芯样进行认真分析总结,密切关注芯样的变化情况。 '^pA%I2D
现场情况表明,该桩取芯到桩底以上部位置都完好无损,且混凝土的强度也较好,而在桩底(24m-24.2 m)芯样中出现蜂窝状夹带碎石沉渣泥浆,且很不成型的砂浆。这说明了两点,其一是超声波检测和实际是相吻合的,基本反映了左线9-0#桩基的实际情况;其二证实了桩底沉渣泥浆没有清除干净,导致沉渣泥浆挤入混凝土中,没有被及时发现或重视,导致该桩桩底混凝土没有成形,造成缺陷。 ')_Gm{A#p
3.孔底清淤 6kH47Yc?
根据上述钻孔取芯结果,表明该桩桩底有部分碎石沉渣后,决定采取清空桩内碎石沉渣后灌注高标号水泥浆进行置换处理。首先清孔准备足量纯碱(Na2CO3)和聚乙烯,纯碱的作用可使PH值加大,使土颗粒分散,使粘粒表面负电荷增加,为黏土吸收外界的正离子颗粒提供了条件,增加水化膜厚度,提高泥浆的胶体率和稳定性,降低失水量,聚乙烯的作用是提高提高泥浆的使用性能,用纯碱、聚乙烯加少量黄土配制成的泥浆即可开始清孔。其次根据清孔经验,先将钻头下到桩底不停地清孔,约半小时后有大量沉渣及泥水沿钻杆和孔壁陆续泛出。在清孔过程中要安排专人对泛出来的沉渣不停地进行排除清理,直到孔口周壁泛出沉渣已经很少,且从孔口涌出大量呈白色的,和清孔时配制的泥浆几乎一样的泥浆,这就可以判定孔底基本排尽沉渣。为了防止孔底周壁碎石沉渣的涌入,在压浆前不能停止清孔。 kb<Nuw
4.压浆处理 \5UwZx\
为了保证压浆能一次性成功,应先计算压浆所需的5.25#水泥用量。在配制水泥浆时,尽可能按高标号配置,但水泥浆过稠会导致压注困难,通过多次配制压注实验,最后确定水泥浆配置比例为1:1。刚开始压注时,将钻头埋设到桩底处,在压注过程中,特别要注意对孔口壁的封闭,不能让水泥浆外溢,只能有少许泥浆甚至清水流淌出来,直到无法压注为止,随后打开封闭的孔口壁,这时候如孔口壁处突然冒出大量水泥浆,与注入的配制水泥浆基本一致,补助水泥浆即可停止。然后慢慢提钻并不断压浆到桩顶。配制水泥浆时留下试件取样,28天试件强度达到30.5MPa。超过桩体原设计强度。注浆主要是通过挤密填充补强来保证桩体底部质量。为了减少因水泥浆收缩而产生孔隙,可以在配置水泥浆时适当加入膨胀剂。