钻孔桩断桩处理 ;T|hNsSt
概况:桩长62米,直径150厘米,全桩长范围内配筋并配有三根直径50毫米声测管。 ]cP$aixd
断桩原因:因为灌注用的泵车机械故障,造成孔内混凝土初凝不能连续灌注而拔管,从而断桩,断桩位置:桩顶下39米。 WV,j
<x9w
施工方法:重新下导管,二次封底灌注完成。 v]U0@#/p
断桩处理方法:1、在三根声测管旁边钻孔,孔径100毫米,钻至断桩位置以下3米。 gPY Cw?zQ
2、用高压水依次冲洗孔三个孔道,压力达到1.5mpa时,维持一小时止。 nD!5I@D
3、以1:0.5水泥浆再次冲洗三个孔道,压力及时间控制同上。 r!)jxIL\
4、以1:1水泥浆逐孔注浆,压力达到2.0mpa时,维持10分钟停止。 8?[#\KgH1
5、一周后通过声测管检测桩身质量。 yr
q){W
6、如果检测结果为Ⅱ类桩以上即可,如桩身混凝土仍有缺陷,则从桩中心再次打孔注浆。 6B&ERdoX
效果:本人经历了上述六个步骤桩身检测达到了Ⅰ类。成本14万元,历时15天。相比冲掉重来节约成本29万元,节约工期21天。 +<7a$/L?4
经验:不断桩最好。