论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 115757阅读
  • 102回复

怪异险情——支护桩外倾 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线xu_geotec

发帖
1
土币
32
威望
0
原创币
0
只看该作者 60楼 发表于: 2015-03-12
踢脚了。建议坑内桩边加挤密加固,加强第三道支持。第三皮土采取分段开挖。
离线hongqiqu

发帖
264
土币
4377
威望
20
原创币
0
只看该作者 61楼 发表于: 2015-03-12
复杂的现象往往是简单的原因造成的,除了前面的问题,还觉得37#楼有道理。
我做勘察
离线guotong

发帖
11
土币
1567
威望
1
原创币
0
只看该作者 62楼 发表于: 2015-04-08
同意29楼的说法,可能是搅拌桩加固效果没达到,反而破坏了原状土导致踢脚破坏。
离线w87233

发帖
49
土币
68
威望
0
原创币
0
只看该作者 63楼 发表于: 2016-04-29
离线goodgetou

发帖
545
土币
58
威望
397
原创币
0
只看该作者 64楼 发表于: 2016-08-11
是不是第二、三道钢支撑预应力太大,导致桩在坑内加固段附近折断了呢?
离线挖土者

发帖
25
土币
782
威望
2
原创币
0
只看该作者 65楼 发表于: 2016-08-13

37楼的观点比较客观。
挖土打洞
离线zzt2001

发帖
1009
土币
4322
威望
-14
原创币
0
只看该作者 66楼 发表于: 2016-08-14
踢脚破坏模式,估计是坑底附近淤泥的土压力大而支撑强度不够。
离线leehuanjun

发帖
24
土币
1
威望
0
原创币
0
只看该作者 67楼 发表于: 2016-08-17
个人浅见:
1.横琴岛的淤泥,为欠固结淤泥,以往项目uu指标只有C=6,fai=0.83,无异于水。淤泥灵敏度高,搅拌桩被动区加固,破坏了土的固化粘聚力,抗剪强度降低,被动抗力减小。
2.水泥土搅拌桩在淤泥中的加固效果存在空气效应以及龄期问题,如果要检测被动区加固效果,也应在坑底做原位试验,如若取芯,水泥土暴露于空气中后,其强度增长较快,不能反映被动区土体加固的真实情况。
3.横琴岛的基坑支护嵌固深度都较大,我猜是由墙底抗隆起或抗倾覆计算造成的。
4.其实在这样的场地条件下,如果时间允许,应该对淤泥做真空预压,效果应比被动区搅拌桩加固好,而且经济。
离线leehuanjun

发帖
24
土币
1
威望
0
原创币
0
只看该作者 68楼 发表于: 2016-08-17
再有,淤泥中的被动区加固,犹如海中的船,船做的再结实,浪一来,还是推着跑。还希望大家介绍下自己的经验,被动区加固宽度是怎么确定的?

离线qzsjzsjy

发帖
29
土币
1454
威望
10
原创币
0
只看该作者 69楼 发表于: 2016-11-01
我的看法:
1、从剖面图的标贯看,淤泥层能打标贯,且标贯击数达2击,说明淤泥不算很差,但问题是厚度太大,我赞成1楼的看法,有可能淤泥层在做搅拌桩时被扰动。
2、图中未见桩间距,是否桩间距过大引起坑底以上桩间淤泥土向内拱所致。
3、感觉第三道撑可以再低点,改为钢筋砼撑会好些。
离线shygy542452

发帖
839
土币
147
威望
-17
原创币
0
只看该作者 70楼 发表于: 2016-11-03
个人认为1、坑内土加固可能存在问题;2、第一道应采用钢筋砼支撑。
离线永不忘秋

发帖
62
土币
766
威望
8
原创币
0
只看该作者 71楼 发表于: 2016-11-27