只看该作者 60楼 发表于: 2009-08-01
引用第20楼05430000000于2009-07-02 06:52发表的 : y$K[ArqX  
看看地质情况 ,不是很清晰,原图在http://www.yantubbs.com/read.php?fid=11&tid=62338&u=7456 4[lym,8C  
;%Zu[G`C  
 土质条件来看,无论从桩长还是持力层选择都不错!!
离线05430000000

发帖
2499
土币
4233
威望
14017
原创币
0
只看该作者 61楼 发表于: 2009-08-04
希望有现场认识,或者照片等
听君一席话,胜读十年书。
离线05430000000

发帖
2499
土币
4233
威望
14017
原创币
0
只看该作者 62楼 发表于: 2009-08-04
根据重庆地区的地质特性和我近二十年来在现场实践经验,认为造成桩基质量事故主要原因有以下几类。 ap<r )<u  
  1.测量放线错误,使整个建筑物错位或桩位偏差过大。 bR<XQHl  
  2.单桩承载力达不到设计要求。 L5 wR4Ue)  
  3.成桩中断事故。如钻孔灌注桩塌孔,卡钻。 zym6b@+jN  
  4.灌注桩成桩质量,包括沉渣超厚、混凝土离析、桩身夹泥、混凝土强度达不到设计要求、钢筋错位变形严重等。 z:;yx  
  5.断桩。灌注砼施工质量失控,发生断桩事故 XZ:6A]62I  
  6.桩基验收时出现的桩位偏差过大。 +t8#rT ^B  
  7.灌注桩顶标高不足。常见的有三种,一是施工控制不严,在未达到设计标高时混凝土停浇;另一种虽然标高达到设计值,因桩顶混凝土浮浆层较厚,凿出后出现桩顶标高不足。 !8|?0>3)  
  当桩基发生事故后,若处理不及时,结果给工程留下隐患。为了防止类似问题的发生,我总结历年来处理钻孔灌注桩基事故的一些经验,供同行参考。 xk7VuS *  
  一.钻孔灌注桩基事故分析处理的一般程序,如下图。   GO3KKuQ=  
  二. 桩基处理的一般原则 0py29>"t  
  (一)处理前应具备的条件 Pp.] /;  
  1.事故性质和范围清楚。 sn8l3h)  
  2.目的要明确,应有预定处理方案。 SNC)cq+{  
  3.参加的人意见基本一致,并确定处理方案。 L\q-Z..  
  4,设计人员认可签字。 |#sY(1  
  (二)事故处理应满足的基本条件 L|p+;ex  
  1.对事故处理方案要求安全可靠,经济合理,施工期短,方法可靠。 w&*oWI$i  
  2.对未施工部分应提出预防和改进措施,防止事故的再次发生。 mZ g'  
  (三)事故应及时处理,防止留下隐患 x$z>.4  
  1.桩成孔后,应检查桩孔嵌入持力层深度,岩石强度,沉渣厚度,桩孔垂直度等数据必须符合设计要求,只要有一项不符合设计要求,就应及时分析解决,建设单位代表签字认可后,方能灌注砼、移动钻机,防止以后提出复查等要求而产生不必要的浪费。 }J6 y NoXu  
  2.基桩开挖前必须全面检查成桩记录和桩的测试资料,发现质量上有争议问题,必须意见;致后方能挖土,防止基桩开挖后再来处理造成不必要的麻烦。 Y/f8rN  
  (四)应考虑事故处理对已完工程质量和后续工程方式的影响。如在事故处理中采取补桩时,会不会损坏混凝土强度还较低的邻近桩。 gkDXt^Ob  
  (五)选用最佳处理方案。桩基事故处理方法较多,但对方案要进行技术经济比较,选择安全可靠,经济合理和施工方便的方案。   = O|}R  
  三.  桩基事故的常用处理方法 q}C;~nMD  
  常用方法有接桩,补桩,补强,扩大承台(粱),改变施工方法,修改设计方案等。下面结合事故发生的原因分别介绍几种方法的应用情况。 De\Ocxx  
  (一)  接桩法  Q!(qb  
  当成桩后桩顶标高不足,常采用接桩法处理,方法有以下二种。 8{)N%r  
  1.开挖接桩   挖出桩头,凿去混凝土浮浆及松散层,并凿出钢筋,整理与冲洗干净后用钢筋接长,再浇混凝土至设计标高。 aWY#gI{  
  2.嵌入式接桩    当成桩中出现混凝土停浇事故后,清除已浇混凝土有困难时,可采用此法。 z8j7K'vV1  
  (二)  补桩法 }" STc&1  
  桩基承台(梁)施工前补桩,如钻孔桩距过大,不能承受上部荷载时,可在桩与桩之间补桩。 y m?uj4I{  
  (三)钻孔补强法 "}b/[U@>  
  此法适应条件是基身混凝土严重蜂窝,离析,松散,强度不够及校长不足,桩底沉渣过厚等事故,常用高压注浆法来处理,但此法一般不宜采用。 yJdkDVxYr  
  1.高压注浆补强 v?l*jr1-2  
  (1)桩身混凝土局部有离析,蜂窝时,可用钻机钻到质量缺陷下一倍桩径处,进行清洗后高压注浆。       .ZupsS9l  
  (2)校长不足时,采用钻机钻至设计持力层标高;对桩长不足部分注浆加固。 @xr}(.  
  (四)  扩大承台粱法 2L S91  
  1.桩位偏差过大,原设计的承台(粱)断面宽满足不了规范要求,此时采用扩大承台(粱)来处理。         t')%; N  
  2.考虑桩上共同作用,当单桩承载力达不到设计要求,可用扩大承台(粱)并考虑桩与天然地基共同分组上部结构荷载的方法。需要注意的是在扩大承台(粱)断面宽度的同时,适当加大承台(粱)的配筋。 ~<"{u-q#K  
  (五)  改变施工方法 ,U>G$G^  
  桩基事故有些是因为施工顺序错误或方式工艺不当所造成,处理时一方面对事故桩采取适当的补救措施;另一方面要改变错误的施工方法,以防止事故的发生。常用的方法有以下二种。 cRWYS[O?-  
  1.改变成桩施工顺序 {[bB$~7Eu  
  如桩布置太密不便施工时,可采用间隔成桩法。 S<g~VK!Tt  
  2.改变成桩方法 5}2148  
  如成孔桩出现较大的地下水时,采用套管内成桩的方法。 f%yNq6l  
  (六)修改设计 $U'*}S  
  1.改变桩型 |P-kyY34  
  当地质资料与实际情况不符时,造成桩基事故,可采用改变桩型的方法处理,如灌注桩成桩困难时,可采用打预制桩。 8peK[sz  
  2.改变桩位   MC1&X'  
  灌注桩出现废桩或遇到地下管线障碍,可改变桩位方法处理。如在江北区大石坝大庆村钻探基地8#、9#住宅就遇到地下5m左右处理有420天然气管线就是这样处理的。 X.AE>fx*h  
  3.上部结构卸荷 l4y>uZ>a  
  有些重大桩基事故处理困难,耗资巨大,只有采取削减建筑层数或用轻质材料代替原设计材料,以减轻上部结构荷载的方法。
听君一席话,胜读十年书。
离线05430000000

发帖
2499
土币
4233
威望
14017
原创币
0
只看该作者 63楼 发表于: 2009-08-04
不良地基防止事故实例 pwl7aC+6d  
   当建筑工程处在不良地基、不良环境及不良荷载等情况下,难以按常规方法进行设计与施工。如果不进行专门的处理,或处理不完善,则往往导致前述各类工程事故的发生。 A`V:r2hnb  
   本章内容为不良地基条件下,防止发生事故的工程实例,包括下列几个方面: vb$i00?  
   1.地基软弱 eIbz`|%3  
   建筑场地位于水稻田、茭白田、深厚淤泥质土及液化土等软弱地基上。这类软弱土的强度低、压缩性高,无法采用天然地基上的浅基础。  dK]#..  
   2.地基局部软弱  5s<.qDc  
   建筑场地土质较好,但场地内有河道贯穿或存在古水井等局部软弱区。在地基软硬交界处,为事故的隐患。 Vg7BK%  
   3.地基局部坚硬 Z& bIjp  
   建筑场地土质中等或较好,场地内存在局部旧建筑物的砖或钢筋混凝土基础。遇到这种情况,进行处理时会遇到阻力:“这么坚实的基础为什么要处理?”为此,要向有关方面说明,这也是软硬不均,而且是软硬突变,引起地基沉降突变,也是事故的隐患。 @DlN;r ?Cv  
   4. 超高层、超重型设备 1_> w|6;e  
   无论建筑场地土质是否良好,对于超高层、超重型设备,如大型钢铁厂高炉、大型矿石堆料场等,采用天然地基浅基础,地基的强度与地基承载力都不能满足要求。 HFX,EE  
   5.大江大河上的工程 !3\( d{  
   修建在大江大河上的工程,如大型水泵房、过江大型管道等,不仅遇到土坡稳定问题,而且在水下施工,困难很多。 0+k=gO  
   6.高低层连接无沉降缝 /a\]Dwj5  
   高层建筑荷重大,引起地基沉降大。低层房屋荷重小,产生的地基沉降小。因此,传统的方法,在高层建筑与低层房屋之间,设置一道永久的沉降缝,使高、低层建筑各自沉降,互不约束。高级旅游饭店的客房为高层建筑,大门内共享大厅、服务台为低层裙房。因美观要求,高层客房与低层共享大厅之间连成一体,不设沉降缝。 ?Skv2!X|  
   7.密集建筑中深挖方工程 G;]zX<2^3  
   在城市密集建筑中间,进行深挖方工程,影响四周原有工程地基稳定性,危及原有工程的安全。 eY_BECJ+OO  
   8.江河卵石地基防渗 K*5Ij]j&  
   上游江河的河床,水流速度大,河床多为卵石地基。因卵石的孔隙很大,漏水严重。为在江河上修建水库、电站,必须对卵石地基进行防渗处理,才能满足水库蓄水的要求。 CIQ9dx7>  
   9.建筑地基基岩面严重倾斜 Fu65VLKh  
   高层建筑采用桩基础,桩尖遇到倾斜的基岩面而移滑,使承重桩倾斜,承载力降低,无法满足设计的要求。 {<Xl57w-Q  
   10.寒冷地区浅埋基础   NZ- 57Ji  
   通常在寒冷地区修建工程,基础埋深必须考虑当地的标准冻深。但遇到有的地区,表层土较好,厚度不大,第二层土为深厚的淤泥质软弱土的不良地质条件。如考虑冬季冻深,则基础埋深较大,基础底面接近较弱土层,不能满足下卧层强度要求。因此,只好将基础浅埋,又不满足冻深的要求。 =_[Ich,}  
   这些不良条件下的建筑工程,经过精心勘察、精心设计、精心研究、精心施工,防止了事故的发生,获得成功。这些不良地基防止事故的经验,是极其宝贵的,可以作为我们今后工作的借鉴。
听君一席话,胜读十年书。
离线05430000000

发帖
2499
土币
4233
威望
14017
原创币
0
只看该作者 64楼 发表于: 2009-08-04
第一节 不良地基浅层处理 _ !k\~4U  
   一、清华大学学生宿舍22号楼*(基槽底部有一口大古井) ]E1|^[y  
   (二)工程概要 zI_pP?4;.q  
   清华大学学生宿舍22号楼,位于校园北区,学生宿舍1号楼以北,木工厂以东,校河西侧。 =j8g6#'u  
   建筑物东西向长度为24.78m,南北向宽度为16.98m,七层,高度为22.0m,建筑面积为2350m2。设计采用砖混结构,条形基础。1986年秋季,开挖基槽。 &_3o1<  
   (二)不良地基情况 G$jw#a[L  
   学生宿舍22号楼,经本校工程勘察所详细勘察,查明建筑场地自上而下土层分为①~⑧三层: >t4<2|!(M  
   ① 表层为杂填土,主要为建筑垃圾,不均匀,厚度为2.0m左右, vZIx>  
   ② 第二层为粉土,厚度较小,不足1.0m; sbV_h;<  
   ⑧ 第三层为卵石层,呈密实状态,厚度较大,可达4.0m上下。 :Y4G^i  
   建筑工程地质勘察报告,推荐宿舍楼采用天然地基浅基础。以卵石层作为地基持力层,地基承载力标准值/1=220kPa。设计采纳了此方案。 rR(\fX!dg  
   1986年,宿舍楼开工。当基槽开挖深度为2.5m,到达卵石层后,进行验槽。在场地中部,建筑设计平面图上,正轴与7、8轴之间,发现有一口大古井。井中充满水,古井直径达2.5m。井壁用树枝编成井圈围护,井内水下为淤泥。此古井深度,用1:5m长的钢钎插不到底。基槽底部已接近地下水位。井内淤泥为高压缩性土,井外卵石为坚实的低压缩性土。古井正位于建筑物内墙基础下方。基础置于两类不同土类之上,软硬相差悬殊。为了防止事故发生,必须认真进行处理。 u9{Z*w3L7  
   (三)处理方法   M2M&L,/O  
   1.理想的处理方案 [L?WM>]%  
   将古井内的淤泥清除干净,分层回填卵石,压实,直至高程与井外基槽底部的卵石地基齐平。但因基槽底部已接近地下水位,在水位下清除超过1.5m深度的淤泥很难。如采用人工降低地下水位,因卵石的孔隙大,渗透系数k值
听君一席话,胜读十年书。
离线tlpllkame

发帖
60
土币
433
威望
490
原创币
0
只看该作者 65楼 发表于: 2009-08-09
楼主很强大~
离线din8866

发帖
138
土币
53
威望
1280
原创币
0
只看该作者 66楼 发表于: 2009-09-03
不错,有得好好学习学习呢   
离线baomuqiqi83

发帖
240
土币
22
威望
1663
原创币
0
只看该作者 67楼 发表于: 2009-09-09
空心桩不用配筋吗?
离线05430000000

发帖
2499
土币
4233
威望
14017
原创币
0
只看该作者 68楼 发表于: 2009-09-10
空心桩配筋主要是考虑竖向承载,有了水平力就没有办法,好多工程很有危险啊。 ?4lDoP{  
%o#|zaK  
接桩质量更是一个大难题!!!
听君一席话,胜读十年书。
离线guming

发帖
314
土币
382
威望
978
原创币
0
只看该作者 69楼 发表于: 2009-09-10
某地有一个堆山工程(在厚近百m的第四系沉积平原上人工造一座土山),堆填施工到最高处约45m时,可能因堆填速度较快,在某个雨夜开始在山顶发现有裂缝且发展较快,二天时间山体(顶)“沉降”近5m左右(裂缝两侧相对沉降差),在其山脚处某一观测点土体水平位移近3m。这种现像说明今后快速堆土需要考虑土体的固结稳定问题,不按科学规律办事一唯追求大干快上会造成严重的事故隐患。同时这种现像至少说明一个填方工程在超过了地基土的极限平衡状态后,变形规律大致可归纳为“填方的中心部位快速沉降、边缘部位发生较大的水平位移”。如果这个推断成立,上海的这个13层住宅楼倒塌原因也就不言自明了。
离线贵州龙

发帖
79
土币
562
威望
593
原创币
0
只看该作者 70楼 发表于: 2009-09-10
分析的牵强,本人也做事故鉴定工作,像你这么分析是立不住脚的
奋斗成就男人
离线napoleon
发帖
32
土币
2660
威望
330
原创币
0
只看该作者 71楼 发表于: 2009-09-10
是转动效应产生的整体失稳后的倾覆破坏呢