某工程基坑挖深21M,筏形基础。勘察报告提供20M埋深范围以上存在多层液化土层,经确定为严重液化土层。请问:基坑边坡内的严重液化土层需要消除液化处理么? ;y\/7E
这个问题,个人觉得问得不清楚。液化土,是抗震中考虑的,指砂土和粉土在地震作用下产生液化的现象,不是土的一种分类。20米以下的土,一般不会液化(世界范围内实际调查中,20米下液化没有记录)。基坑支护,是临时设施,可不考虑液化性。消除液化,是地基的处理方式。而基坑,应该是计算支护结构是否满足土厕压力,两者没必然联系。当然,有的地基处理也可辅助基坑支护。 duEXp]f!
~%=%5}
1、若需要处理,应该处理多深?处理多宽?若周边有道路、管线、建筑物无法实施怎么办?处理范围出了红线怎么办? mm+V*L{x
如果是基坑支护出了红线,就选择其他占地小的,垂直的。比如地下连续墙等。 X\Zan$oi
U&])ow):
2、若不需要处理,勘察报告确定20M深度范围以内是否有液化是否多此一举? "i#g [x
20米液化,不是多此一举,是规范,好像还是强规。是地基基础设计时需要用到的,地震规范中明确了地基处理的要求。地基处理与基坑支护是两种行为。