论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 53463阅读
  • 153回复

什么是钻孔地下水“初见水位”? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线小钢炮
发帖
20
土币
230
威望
21
原创币
0
只看该作者 60楼 发表于: 2007-09-03
我是这样认为的

发帖
418
土币
199996
威望
701
原创币
0
只看该作者 61楼 发表于: 2007-09-03
我认为:初见水位是干钻时第一次遇水时的水位,在湿的土面时定为初见水位,不太好,一般情况下都有毛细水高度。 f0fN1  
一般来说基本都用稳定水位,但是南京某区审图中心,对每份勘察报告的初见水位情有独钟,总是会以某某勘察报告没有初见水位,不满足规范要求。最后只好编几个吧!无奈!! R74kt36M  
其实像南京很多丘陵岗地,都是Q3老黄土,别说初见水位,如果不打到残积土或基岩,恐怕连稳定水位都没有。全是泥浆水。
?
离线hiron

发帖
2023
土币
16971
威望
9880
原创币
0
只看该作者 62楼 发表于: 2007-09-18
那初见水位的“初见时间”有什么规定呢?我开始打孔钻具上的水位,还是打第一个标贯时标贯杆上的水位?什么时候量取这个水位?24H后?呵呵。。。
离线hiron

发帖
2023
土币
16971
威望
9880
原创币
0
只看该作者 63楼 发表于: 2007-09-18
我们单位的初见水位是在标贯是量的,但也不是很精确。
离线378201181

发帖
1628
土币
2146325
威望
4713
原创币
0
只看该作者 64楼 发表于: 2007-09-29
个人理解初见水位即勘察时能见到的水位,但是很难测得,稳定后的较稳定水文,一般二者不相同,偏大偏小都有可能!
在哪里,就在那,一直没动!
离线whfalpha

发帖
475
土币
463
威望
243
原创币
0
只看该作者 65楼 发表于: 2007-10-29
初见水位是干钻时第一次遇水时的水位
whf
离线syxr

发帖
2004
土币
666381
威望
8766
原创币
0
只看该作者 66楼 发表于: 2007-11-29
顶一下,谢谢楼主提供分享。
离线lqs1031

发帖
162
土币
264
威望
235
原创币
0
只看该作者 67楼 发表于: 2007-11-30
我同意大家的观点,我认初见水位在实际工作中没多大的意义,最多只能了解一下地下水的最高浸湿面而矣,在工程施工中很不好操作,特别是在下雨天,根本没办法观察到初见水位,因此在绝大多数勘察施工中是不观察该水位的,但我认为在深基坑勘察时应对该水位观察了解.
lqs
离线97303
发帖
26
土币
213
威望
27
原创币
0
只看该作者 68楼 发表于: 2007-12-27
在设计中主要是依据稳定水位进行设计,初见水位一般在勘探报告中出现,是地勘中常用的术语。
离线ylwind

发帖
287
土币
8373
威望
487
原创币
0
只看该作者 69楼 发表于: 2008-07-30
引用第10楼泥头于2007-04-03 10:44发表的  :
  我在三次地铁招标会上遇到评标专家提问“如何测定初见水位”这个问题。最后一次实在忍不住,脱口说:“请教一下初见水位的准确定义和你们要求的观测精度。” \%& BK.t  
  答辩会场上清静了一小会。 khFr%u ?S  
  据说这个问题在以后的地铁招标会上失踪了。
]mIcK  
哈哈,佩服佩服!
或许,我们从未知道人生的彼岸有什么,但有一些人,终其一生都在寻找。
离线大慈大悲

发帖
254
土币
31
威望
511
原创币
0
只看该作者 70楼 发表于: 2008-07-30
在学习中啊 FS'|e?WU  
 
离线爱在深秋

发帖
497
土币
215
威望
588
原创币
0
只看该作者 71楼 发表于: 2008-07-30
地下水是一个较复杂的问题,确实勘察中的地下水位没有什么代表性,没多大意义,泥浆水也做为地下水来测定,笑死了