4.1.1 灌注桩应按下列规定配筋: u%AyW
1 配筋率:当桩身直径为300~2000mm 时,正截面配筋率可取0.65%~0.2% (小直 wqA7_
-
径桩取高值);对受荷载特别大的桩、抗拔桩和嵌岩端承桩应根据计算确定配筋率,并不应 ~JTp8E9kw
小于上述规定值; sJ7ZE-v]h
2 配筋长度: t{Z:N']H
1) 端承型桩和位于坡地岸边的基桩应沿桩身等截面或变截面通长配筋; Qn`Fq,uvL
2)桩径大于600mm 的摩擦型桩配筋长度不应小于2/3 桩长;当受水平荷载时,配筋 GI)eq:K_U8
长度尚不宜小于4.0/α (α 为桩的水平变形系数); V?N8 ,)j
我购买的该规范新书中没有要求桩径大于600mm的摩擦型桩这样的定语,要求所有桩径的摩擦型桩配筋长度不应小于2/3桩长,书籍有误吗?为什么楼主上传的电子书中不同。